3.3 道路及绿化
3.3.1 TRT装置区域应有设备安全、检修维护及消防用车道。当设备安全、检修维护用车道与消防车道合用时,应满足消防车道的要求。消防车道的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
3.3.2 TRT装置区域场地地坪和道路路面宜采用水泥路面,其技术要求应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。
3.3.3 TRT装置区域场地和道路应设排雨水设施。
3.3.4 TRT装置区域内的绿化应选择难燃树种或水分大、油脂及蜡质少的常绿树种,宜种植含水分较多的四季常青草皮。
3.3.5 TRT装置区域内的绿化不应该妨碍消防操作,不应在室外消火栓及水泵接合器四周1.0m以内种植乔木、灌木、花卉及绿篱。
3.3.1 本条参考现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006中的第6.0.6条和《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414-2007中的第4.1.7条制定。
3.3.2 本条参照现行行业标准《汽车用燃气加气站技术规范》CJJ 84-2000中第5.2.14条的第3款制定。
3.3.4 本条参照现行行业标准《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414-2007中第4.1.5条的第2款制定。
3.3.5 本条参考现行国家标准《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414-2007中的第4.1.5条的第3款制定。