9.2 水冲洗
9.2.1 冲洗应采用工业用水。
9.2.2 管道系统冲洗时,水的流速不得低于1.5m/s,宜按主管、支管依次冲洗。
9.2.3 管道系统水冲洗应连续进行,当排出口与入口的水色和透明度目视一致时为合格。
9.2,4 管道系统水冲洗合格后,应将水排净。排水时不得形成负压。
条文说明
9.2.1 采用工业用水进行清洗是工业管道中使用最为普遍的方法,简单易行,容易操作,目测冲洗质量容易判断。
9.2.2 规定最低流速是为了保证冲洗质量。
9.2.4 排水时不得形成负压是为了防止损坏管道及与管道连通的设备。