目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 缠绕接头的外观检查
7.4.1 缠绕接头加强层表面应平整、光滑,无气泡、裂纹、层间开裂、贫胶区和烧伤等缺陷。
7.4.2 玻璃钢管道的缠绕接头(图7.4.2)应符合下列规定:

1 接头加强层长度L,应为0.8倍~1.5倍管道直径,且不小于100mm;
2 接头加强层厚度T不应小于管道壁厚的1.5倍。
7.4.3 玻璃钢塑料复合管道的对接-缠绕接头(图7.4.3)应符合下列规定:

1 内层塑料管连接接头错边量不得超过内层塑料管子壁厚的10%;
2 内层塑料管连接接头表面应用专用工具打磨平整,局部凸起高度不得大于1mm;
3 内层塑料管连接接头表面不得有未熔合、气孔、过烧等缺陷;
4 接头加强层长度L应为管道直径的0.8倍~1.5倍,且不小于110mm;
5 接头加强层厚度T不小于外层玻璃钢壁厚。
7.4.2、7.4.3 接头加强层长度和厚度对接头的强度有直接影响,为此,需通过检查接头处表面质量和加强层尺寸,来保证接头的牢固及接头处的强度。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.3 热熔接头的外观检查
- 下一节:7.5 密封圈承插接头的外观检查
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 管道组成件验收、存放和搬运
- 3.1 一般规定
- 3.2 验收
- 3.3 存放
- 3.4 搬运
- 4 管道加工
- 5 管道安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 地上与管沟内管道安装
- 5.3 埋地管道安装
- 5.4 管道支吊架安装
- 5.5 阀门安装
- 5.6 静电接地安装
- 6 管道连接
- 6.1 一般规定
- 6.2 法兰连接
- 6.3 电熔连接
- 6.4 热熔连接
- 6.5 缠绕连接
- 6.6 密封圈承插连接
- 7 管道连接接头检查
- 7.1 一般规定
- 7.2 电熔接头的外观检查
- 7.3 热熔接头的外观检查
- 7.4 缠绕接头的外观检查
- 7.5 密封圈承插接头的外观检查
- 8 管道系统试验
- 8.1 一般规定
- 8.2 压力试验
- 8.3 泄漏性试验
- 9 管道系统吹扫与清洗
- 9.1 一般规定
- 9.2 水冲洗
- 9.3 空气吹扫
- 10 交工技术文件
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475