目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4 管道加工
4.0.1 管子切割时,不得采用火焰切割;切割前,应先进行标识移植。
4.0.2 管子坡口加工时,不得采用火焰加工。
4.0.3 管道切口及坡口应符合下列规定:
1 切口及坡口表面应平整,且无裂纹、分层、凸凹或缩口等缺陷;
2 切口端面应与管子轴线垂直,切口端面倾斜偏差△(图4.0.3)不应大于管子外径的1%,且不大于5mm。

4.0.4 切割后的玻璃钢管及玻璃钢塑料复合管应当天施工,否则,切口应涂树脂保护,树脂应涂刷均匀。
4.0.5 钢骨架聚乙烯复合管加工后的管段宜采用封口机封口,封口处焊缝应平整均匀,外露钢骨架应完全遮盖。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 管道组成件验收、存放和搬运
- 3.1 一般规定
- 3.2 验收
- 3.3 存放
- 3.4 搬运
- 4 管道加工
- 5 管道安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 地上与管沟内管道安装
- 5.3 埋地管道安装
- 5.4 管道支吊架安装
- 5.5 阀门安装
- 5.6 静电接地安装
- 6 管道连接
- 6.1 一般规定
- 6.2 法兰连接
- 6.3 电熔连接
- 6.4 热熔连接
- 6.5 缠绕连接
- 6.6 密封圈承插连接
- 7 管道连接接头检查
- 7.1 一般规定
- 7.2 电熔接头的外观检查
- 7.3 热熔接头的外观检查
- 7.4 缠绕接头的外观检查
- 7.5 密封圈承插接头的外观检查
- 8 管道系统试验
- 8.1 一般规定
- 8.2 压力试验
- 8.3 泄漏性试验
- 9 管道系统吹扫与清洗
- 9.1 一般规定
- 9.2 水冲洗
- 9.3 空气吹扫
- 10 交工技术文件
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475