附录E 断路器操动机构的试验
E.0.1 断路器合闸操作,应符合下列规定:
1 断路器操动机构合闸操作试验电压、液压在表E.0.1范围内时,操动机构应可靠动作;
表E.0.1 断路器操动机构合闸操作试验电压、液压范围

注:对电磁机构,当断路器关合电流峰值小于50kA时,直流操作电压范围为(80%~110%)Un。Un为额定电源电压。
2 弹簧、液压操动机构的合闸线圈以及电磁、永磁操动机构的合闸接触器的动作要求,均应符合本条第1款的规定。
E.0.2 断路器脱扣操作,应符合下列规定:
1 并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电压的65%~110%时(直流)或85%~110%(交流)范围内,交流时在分闸装置的额定电源频率下,应可靠地分闸;当此电压小于额定值的30%时,不应分闸;
2 附装失压脱扣器的,其动作特性应符合表E.0.2-1的规定;
表E.0.2-1 附装失压脱扣器的脱扣试验

注:*当电压缓慢下降至规定比值时,铁心应可靠地释放。
3 附装过流脱扣器的,其额定电流不应小于2.5A,附装过流脱扣器的脱扣试验,应符合表E.0.2-2的规定。
表E.0.2-2 附装过流脱扣器的脱扣试验

4 对于延时动作的过流脱扣器,应按制造厂提供的脱扣电流与动作时延的关系曲线进行核对。
另外,还应检查在预定时延终了前主回路电流降至返回值时,脱扣器不应动作。
E.0.3 断路器模拟操动试验,应符合下列规定:
1 当具有可调电源时,可在不同电压、液压条件下,对断路器进行就地或远控操作,每次操作断路器均应正确可靠地动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品技术文件及设计规定;当无可调电源时,可只在额定电压下进行试验;
2 直流电磁、永磁或弹簧机构的操动试验,应按表E.0.3-1的规定进行;液压机构的操动试验,应按表E.0.3-2的规定进行;
表E.0.3-1 直流电磁、永磁或弹簧机构的操动试验

注:括号内数字适用于装有自动重合闸装置的断路器及表E.0.1“注”的情况。
表E.0.3-2 液压机构的操动试验

注:括号内数字适用于装有自动重合闸装置的断路器。
3 模拟操动试验应在液压的自动控制回路能准确、可靠动作状态下进行;
4 操动时,液压的压降允许值应符合产品技术条件的规定;
5 对于具有双分闸线圈的回路,应分别进行模拟操动试验。
6 对于断路器操动机构本身具有三相位置不一致自动分闸功能的,应根据需要做“投入”或“退出”处理。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 同步发电机及调相机
- 5 直流电机
- 6 中频发电机
- 7 交流电动机
- 8 电力变压器
- 9 电抗器及消弧线圈
- 10 互感器
- 11 真空断路器
- 12 六氟化硫断路器
- 13 六氟化硫封闭式组合电器
- 14 隔离开关、负荷开关及高压熔断器
- 15 套管
- 16 悬式绝缘子和支柱绝缘子
- 17 电力电缆线路
- 18 电容器
- 19 绝缘油和SF6气体
- 20 避雷器
- 21 电除尘器
- 22 二次回路
- 23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
- 24 1kV以上架空电力线路
- 25 接地装置
- 26 低压电器
- 附录A 特殊试验项目
- 附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数
- 附录C 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算
- 附录D 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压
- 附录E 断路器操动机构的试验
- 附录F 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压
- 附录G 电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475