目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.5 往复泵
4.5.1 检验整体出厂的往复泵安装水平,应在曲轴外露部分或其他加工面上纵、横向进行检测,其偏差不应大于0.50/1000。
4.5.2 解体出厂的往复泵的组装,应符合下列要求:
1 动力端机座的安装水平应用水平仪进行检测,纵向安装水平偏差不应大于0.20/1000,横向安装水平偏差不应大于0.50/1000;
2 主轴轴颈安装水平偏差不应大于0.10/1000;轴瓦与主轴颈的接触弧面不应大于60°,其接触面面积不应小于接触弧面面积的70%,接触点应均匀分布。轴瓦与主轴颈的径向间隙和轴向间隙、主轴承端面与轴承端盖的间隙,应符合随机技术文件的规定;
3 曲拐轴颈与连杆大头轴瓦、十字头销与连杆轴套的接触应均匀,其接触面积应大于轴瓦或轴套面积的70%;径向间隙与轴向间隙,应符合随机技术文件的规定;
4 十字头与机座十字头导轨孔的径向间隙,应符合随机技术文件的规定;
5 蒸汽往复泵装配时,活塞环的接口应避开蒸汽通道并应相互错开,其错开的角度应根据活塞环数等份布置;
6 组装填料应符合下列要求:
1)方形填料应将填料环接口切成45°后压入;相邻两圈的接口宜错开90°,填料不宜压得过紧,压盖应均匀压入,压入的深度宜为一圈填料的高度,但不得小于5mm;
2)金属填料各平面及径向密封面的接触应均匀,其接触面积应大于密封面面积的70%;填函盖与柱塞之间的径向间隙应符合随机技术文件规定;无规定时,其径向间隙宜为0.04mm~0.14mm;
3)锥形填函各填料元件应紧密贴合,并应无间隙,且接触应均匀;压紧环、T型环、前后锥环的接触面积应大于其接触面面积的70%;
4)填料函的泄漏液应集中,并应引至安全处;化工、有毒、易燃介质应封闭和隔离,不得泄漏。
7 泵的吸入阀和排出阀的组装,应符合下列要求:
1)弹簧的弹力应均匀;阀片和弹簧应无卡住和歪斜;
2)调节装置和阀片升程应符合随机技术文件的规定;
3)阀与阀座应做煤油检漏试验,在5min内应无渗漏;
4)配汽机构应保持原出厂的装配状态和相对位置;平板式配汽阀、阀板与阀座的接触应严密,接触面积应大于全接触面积的70%。
8 安全阀、溢流阀或其他超压保护装置,应按随机技术文件的规定调整;无规定时,应符合下列要求:
1)机动往复泵、蒸汽往复泵、油田往复式油泵、注水泵和往复增压泵的开启压力,宜为额定工作压力的1.05倍~ 1.25倍;
2)往复式杂质泵开启压力宜为额定工作压力的1.1倍~1.25倍;
3)试压泵排出压力小于或等于25MPa时,开启压力宜为额定排出压力的1.15倍~1.25倍;排出压力大于25MPa时,开启压力宜为额定排出压力的1.05倍~1.15倍;
4)超高压泵额定排出压力小于或等于400MPa时,开启压力宜为额定排出压力的1.05倍~1.1倍;额定排出压力大于400MPa时,开启压力宜为额定排出压力的1.02倍~1.05倍。
9 润滑系统的组装,应符合下列要求:
1)油管不应有急弯、折扭和压扁;应经酸洗并清洗洁净后。再与供油润滑点连接;
2)与曲轴相连接的油泵,运转应灵活,不得有阻滞;
3)润滑系统的管路、阀件、进门分液器、油过滤器、油冷却器等组装后,应按额定工作压力进行严密性试验,应无泄漏;
4)机座的油池应进行煤油渗漏试验,试验时间不应小于4h,并应无泄漏。
4.5.3 泵试运转前除应符合本规范第4.1.9条的规定外,尚应符合下列要求:
1 地脚螺栓、动力端、十字头连杆螺栓、轴承盖等各连接部位连接应紧固,不得松动;
2 润滑、冷却、冲洗等系统的管道连接应正确,并应清洗洁净、保持畅通;
3 盘动曲轴应无卡阻;
4 输送高温液体的泵,应按随机技术文件的规定进行预热;
5 进、出口管路的阀门应全开;
6 高压泵应先启动润滑油泵和高压注油器电机,并应在正常后再启动主机;
7 试运转用介质应符合随机技术文件的规定;无规定时,应采用水或乳化液;
8 蒸汽往复泵应符合下列要求:
1)配汽机构应保持原出厂的装配状态和相对位置;
2)采用平板式配汽阀时,阀板与阀座的接触应严密,其接触面面积应大于全接触面积的70%;采用活塞式配汽式配汽阀时,活塞与配汽缸的径向间隙应为0.08mm~0.1mm;
3)泵的吸液阀和排液阀应做煤油检漏试验,在3min内应无渗漏。
4.5.4 泵试运转时除应符合本规范第4.1.10条的要求外,尚应符合下列要求:
1 空负荷试运转应在进、出口管路阀门全开并输送液体情况下进行,运转时间不应少于0.5h;
2 泵的负荷试运转应在空负荷试运转合格后,按额定压差值的25%、50%、75%、100%逐级升压,在每一级排出压力下运转时间不应少于15min;应在额定压差值、额定转速和最大流量下连续运转2h;前一压力级试运转未合格,不得进行后一压力级的运转;
3 溢流阀、补油阀、放气阀等工作应灵敏、可靠;
4 安全阀应在逐渐关闭排出管路阀门、提高排出压力情况下,在规定的起跳压力下,试验安全阀的起跳压力,动作应正确、无误,其试验不应少于3次;
5 吸液和排液压力应正常;泵的出口压力应无异常脉动;运转中应无异常声响和振动;
6 泵的润滑油压及油位应在规定范围内;油池、油箱的油温不应大于75℃;轴承和十字头导轨孔的温度不应超过85℃;
7 试压泵应进行保压试验,在额定排出压力下,保持压力5min,额定排出压力小于等于25MPa时,其压力表指示值的下降率不应超过4%;排出压力为40MPa~1OOMPa时,其压力表指示值的下降率不应超过3%;
8 填函的泄漏量不应大于泵额定流量的0.01%;当泵额定流量小于10m3/h时,其填函的泄漏量不应大于1L/h;各静密封面不应泄漏;
9 蒸汽往复泵应符合下列要求:
1)泵在额定排出压力时,其进汽压力不应超过规定值。进汽、排汽压力差应保持在规定的范围内;
2)对双缸蒸汽往复泵,其两缸行程差不应超过额定行程的5%。
10 应观察和记录试运转中泵的声响、振动、润滑、温度、泄漏和保护装置情况;
11 停车应将泵的负荷卸载后进行。
原规范机动往复泵和蒸汽往复泵为两节,现修改合并为一节“往复泵”。
4.5.1 整体出厂的往复泵纵、横向安装水平允许偏差不应大于0.50/1000,是参照整体出厂的机动往复泵的安装要求,结合多年的安装经验规定的。
4.5.2 往复泵的动力端一般由机座、曲轴、连杆、十字头等零件组成,液力端一般由泵体(泵缸)、进、排液阀、填函等零件组成。动力端和液力端组装好后,再组装润滑系统。以驱动机轴为基准,调整曲轴与驱动机轴的同轴度。条文中动力端机座的纵向安装水平指与曲轴同方向的水平度,横向安装水平指柱塞运动方向水平度,测量时,以机座加工面为基准,用水平尺找平。本条增加泄漏液处理内容是安全和环保要求,当输送有毒和易燃介质时泄漏液管路必须与填料函连接并采用无缝管,泵还应采取隔离措施,保证泄漏液及其挥发气体不漏出。对安全阀整定和调整作出明确规定,在试运转前应调整完毕。
4.5.3 结合机动往复泵的结构特点提出试运转前的要求。
4.5.4 泵的试运转分为空载试验、升载试验和负荷试运转三个阶段。空载试验应在进、出口管路阀门全开并输送液体的情况下进行,空载试验不少于0.5h。升载试验应在额定泵速下,排出压力的过程中进行。额定排出压力大于5MPa的泵,可分四个压力等级进行升载试验,每种压力下运转时间不少于15min。负荷试运转应在空载试验和升载试验完毕后,在额定压差和最大泵速下运转2h,观察并记录运转中泵的声响、振动、润滑、温升、泄漏和所有保护装置应正常。额定压差即泵的额定排出压力与额定吸入压力之差。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.4混流泵、轴流泵和旋涡泵
- 下一节:4.6 隔膜泵和计量泵
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 风 机
- 2.1 基本规定
- 2.2 离心通风机
- 2.3 轴流通风机
- 2.4 罗茨和叶氏鼓风机
- 2.5 离心鼓风机
- 2.6 轴流鼓风机
- 2.7 防爆通风机和消防排烟通风机
- 3 压缩机
- 3.1 基本规定
- 3.2 整体出厂的压缩机
- 3.3 解体出厂的往复活塞式压缩机
- 3.4 附属设备
- 3.5 试运转
- 3.6 无润滑压缩机
- 3.7 螺杆式压缩机
- 3.8 离心压缩机和轴流压缩机
- 4 泵
- 4.1 基本规定
- 4.2 离心泵
- 4.3 井用泵
- 4.4混流泵、轴流泵和旋涡泵
- 4.5 往复泵
- 4.6 隔膜泵和计量泵
- 4.7 螺杆泵、齿轮泵和转子式泵
- 4.8 水环式真空泵
- 5 工程验收
- 附录A 风机、压缩机和泵振动的检测及其限值
- 附录B 压缩机和泵清洁度的检测及其限值
- 附录C 泵的吸入和排出管路的配置要求
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475