目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.2 防雷器的使用要求
9.2.1 通信局(站)交流电源系统的雷电过电压保护应采用多级保护、逐级限压的方式。
9.2.2 在使用多级保护时,各级防雷器之间应保持不小于5m的退耦距离或增设退耦器件。
9.2.3 通信局(站)交流配电系统限压型防雷器,其标称导通电压宜取Un=2.2U(U为最大运行工作电压)。
9.2.4 移动通信基站、接入网站等中小型站点所使用的交流配电系统防雷器的最大持续运行工作电压不宜小于385V。
9.2.5 在TT供电系统的局(站)内,应使用“3+1”模式的交流电源SPD,供电方式对安装SPD的要求应符合本规范附录C的规定。
9.2.6 在电源SPD的引接线上,应串接空开或保险丝。空开或保险丝的标称电流不宜大于前级供电线路空开或保险丝的1/1.6。当设备交流供电回路电流小于10A时,且已在回路中加空开,可不在防雷器前另加空开或保险丝。
9.2.7 在雷击频繁地区宜采用自恢复功能的智能重合闸防雷器。
9.2.8 通信局(站)雷电过电压保护应采用限压型SPD。
9.2.9 可插拔防雷模块严禁简单并联后作为80kA、120kA等量级的SPD使用。
9.2.9 本条为强制性条文,必须严格执行。
1 “C级防雷模块”一般用在开关电源内部,并且模块可以插拔,模块为氧化锌压敏电阻型,而氧化锌压敏电阻是一种非线性电阻,其等效阻抗会随外加电压不同而显著变化,表现出非常强的非线性伏-安特性。当用压敏电阻进行并联组合时,均流技术是非常关键和复杂的,它不是对器件进行简单的参数筛选,而是要在全工作区间上逐一进行伏-安特性匹配。通常,压敏电阻的动作电压(直流参考电压)的容差范围是标称电压的正负10%,再加上伏-安特性的分散性,如果不在全工作区间上进行伏-安特性分选和匹配,仅进行简单的并联组合,在雷电流冲击下,动作电压低的链路首先动作,引起弱点击穿,造成该链路中压敏电阻率先非预期劣化或失效,显然此时并联后的通流量并不会有明显提高。压敏电阻的非线性越强,这种不均匀性就越大。另外,电感在高频大电流下的电压降很大,所以并联技术的另一个关键技术就是每一链路的等阻抗设计。
2 “C级防雷模块”的过流、过热保护技术是建立在40kA以下通流容量基础之上的,这同空气开关的分断能力概念是一样的,超过了阈值就无法谈可靠性了。另外,就是在通流容量40kA以下,从实际应用情况看,仍有较多的国内外公司的模块式SPD的过流、过热保护是不可靠的,造成了不少设备损坏和机房燃烧事故。而用“C级防雷模块”并联组合而成的B级防雷器,由于其内部用于组合的防雷模块存在特性各异、均流失调等情况,极易造成其过流、过热保护功能配合紊乱,最终发生失效短路事故。
综上所述,对非线性器件进行并联组合,一定要建立在严格的专业测量、试验、筛选、匹配和检验等技术基础之上。若不具备这类技术手段,而是采用简单的并联组合,非但不能明显提高通流容量,而且会带来燃烧等问题。因此第一级大通流容量的防雷箱采用“C级防雷模块”并联组装制作是不科学的。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 通信局(站)电源系统雷电过电压保护原则
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 接地系统组成
- 3.3 接地体
- 3.4 接地引入线
- 3.5 接地汇集线
- 3.6 接地线
- 3.7 等电位连接方式
- 3.8 各类缆线的入局方式
- 3.9 接地线布放要求
- 3.10 计算机网络接口、控制终端接口的保护
- 3.11 集中监控系统的接地与接口的保护
- 3.12 局内布线
- 3.13 配电系统
- 3.14 机房内辅助设备的接地
- 3.15 光缆的防雷接地
- 4 综合通信大楼的防雷与接地
- 4.1 一般规定
- 4.2 接地连接方式
- 4.3 内部等电位接地连接方式
- 4.4 地网
- 4.5 进局缆线的接地
- 4.6 通信设备的接地
- 4.7 通信电源的接地
- 4.8 其他设施的接地
- 4.9 建筑防雷设计
- 5 有线通信局(站)的防雷与接地
- 5.1 交换局、数据局
- 5.2 接入网站、模块局
- 5.3 宽带接入点
- 5.4 光缆中继站
- 5.5 通信设备的直流配电系统接地
- 6 移动通信基站的防雷与接地
- 6.1 一般原则
- 6.2 地网
- 6.3 直击雷保护
- 6.4 天(馈)线接地
- 6.5 直流远供系统的防雷与接地
- 6.6 GPS天(馈)线的防雷与接地
- 6.7 机房内的等电位连接
- 6.8 接地引入线和室内接地处理
- 6.9 其他引入缆线的接地处理
- 6.10 通信设备的直流配电系统接地
- 7 小型通信站的防雷与接地
- 7.1 一般原则
- 7.2 地网
- 7.3 直击雷防护
- 7.4 其他
- 8 微波、卫星地球站的防雷与接地
- 8.1 微波站的防雷与接地
- 8.2 卫星地球站的防雷与接地
- 9 通信局(站)雷电过电压保护设计
- 9.1 一般规定
- 9.2 防雷器的使用要求
- 9.3 通信局(站)电源系统雷电过电压保护原则
- 9.4 电源防雷器安装要求
- 9.5 计算机网络及各类信号线雷电过电压保护设计原则
- 附录A 全国主要城市年平均雷暴日数统计表
- 附录B 全国年平均雷暴日数区划图
- 附录C 防雷器保护模式要求
- 附录D 网状、星形和星形-网状混合型接地
- 附录E 接地电阻的测试
- 附录F 土壤电阻率的测量
- 附录G 防雷区
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475