目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
25 接地装置
25.0.1 电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目,应包括下列内容:
1 接地网电气完整性测试;
2 接地阻抗;
3 场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量。
25.0.2 接地网电气完整性测试,应符合下列规定:
1 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况,以直流电阻值表示;
2 直流电阻值不宜大于0.05Ω。
25.0.3 接地阻抗测量,应符合下列规定:
1 接地阻抗值应符合设计文件规定,当设计文件没有规定时应符合表25.0.3的要求;
2 试验方法可按现行行业标准《接地装置特性参数测量导则》DL 475的有关规定执行,试验时应排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响;
3 应在扩建接地网与原接地网连接后进行全场全面测试。
表25.0.3 接地阻抗值



25.0.4 场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量,应符合下列规定:
1 对于大型接地装置宜测量场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位,试验方法可按现行行业标准《接地装置特性参数测量导则》DL 475的有关规定执行,试验时应排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响;
2 当接地网接地阻抗不满足要求时,应测量场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位,并应进行综合分析。
25.0.1 本次修订更加重视接地装置对于电网安全的影响,将接地阻抗作为必做项目。新增场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量项目,这样也利于接地装置全寿命周期管理和状态评价工作的开展。
25.0.2 本条对以直流电阻值表示的电气导通情况作了更加严格的规定,直流电阻值修定为不宜大于0.05Ω。
25.0.3 接地阻抗不满足要求时必须进行场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位的测量,以便进行综合分析判断,进行有针对性检查处理。表25.0.3有效接地系统规定“当接地阻抗不符合要求时,……采取隔离措施”,是为了防止转移电位引起的危害。
说明 返回
顶部
- 上一节:24 1kV以上架空电力线路
- 下一节:26 低压电器
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 同步发电机及调相机
- 5 直流电机
- 6 中频发电机
- 7 交流电动机
- 8 电力变压器
- 9 电抗器及消弧线圈
- 10 互感器
- 11 真空断路器
- 12 六氟化硫断路器
- 13 六氟化硫封闭式组合电器
- 14 隔离开关、负荷开关及高压熔断器
- 15 套管
- 16 悬式绝缘子和支柱绝缘子
- 17 电力电缆线路
- 18 电容器
- 19 绝缘油和SF6气体
- 20 避雷器
- 21 电除尘器
- 22 二次回路
- 23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
- 24 1kV以上架空电力线路
- 25 接地装置
- 26 低压电器
- 附录A 特殊试验项目
- 附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数
- 附录C 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算
- 附录D 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压
- 附录E 断路器操动机构的试验
- 附录F 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压
- 附录G 电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475