目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
23.0.1 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路的试验项目,应包括下列内容:
1 测量绝缘电阻;
2 动力配电装置的交流耐压试验;
3 相位检查。
23.0.2 测量绝缘电阻,应符合下列规定:
1 应按本标准第3.0.9条的规定,根据电压等级选择兆欧表;
2 配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;
3 测量馈电线路绝缘电阻时,应将断路器(或熔断器)、用电设备、电器和仪表等断开。
23.0.3 动力配电装置的交流耐压试验,应符合下列规定:
1 各相对地试验电压应为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间应为1min,尚应符合产品技术规定;
2 48V及以下电压等级配电装置可不做耐压试验。
23.0.4 检查配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致。
23.0.4 本条规定“配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致”,是因为配电装置还有双电源或多电源等情况。因此这样规定比“各相两侧相位应一致”的提法更为确切。
说明 返回
顶部
- 上一节:22 二次回路
- 下一节:24 1kV以上架空电力线路
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 同步发电机及调相机
- 5 直流电机
- 6 中频发电机
- 7 交流电动机
- 8 电力变压器
- 9 电抗器及消弧线圈
- 10 互感器
- 11 真空断路器
- 12 六氟化硫断路器
- 13 六氟化硫封闭式组合电器
- 14 隔离开关、负荷开关及高压熔断器
- 15 套管
- 16 悬式绝缘子和支柱绝缘子
- 17 电力电缆线路
- 18 电容器
- 19 绝缘油和SF6气体
- 20 避雷器
- 21 电除尘器
- 22 二次回路
- 23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
- 24 1kV以上架空电力线路
- 25 接地装置
- 26 低压电器
- 附录A 特殊试验项目
- 附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数
- 附录C 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算
- 附录D 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压
- 附录E 断路器操动机构的试验
- 附录F 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压
- 附录G 电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475