22 二次回路
22.0.1 二次回路的试验项目,应包括下列内容:
1 测量绝缘电阻;
2 交流耐压试验。
22.0.2 测量绝缘电阻,应符合下列规定:
1 应按本标准第3.0.9条的规定,根据电压等级选择兆欧表;
2 小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ;
3 二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等,均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方,不可小于0.5MΩ。
22.0.3 交流耐压试验,应符合下列规定:
1 试验电压应为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间应为1min,尚应符合产品技术文件规定;
2 48V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验;
3 回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
22.0.2 本条第2款中的“小母线”可分为“直流小母线和控制小母线”等,现统称为小母线,这样可把其他有关的小母线包括在内,适用范围就广些。
22.0.3 关于二次回路的交流耐压试验,为了简化现场试验方法,规定“当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替”。
另外,考虑到弱电已普遍应用,故本条规定“48V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验”。