10.4 构造规定
10.4.1 钢丝绳网的设计与制作应符合下列规定:
1 网片应采用小直径不松散的高强度钢丝绳制作;绳的直径宜在2.5mm~4.5mm范围内;当采用航空用高强度钢丝绳时,也可使用规格为2.4mm的高强度钢丝绳。
2 绳的结构形式(图10.4.1-1)应为6×7+IWS金属股芯右交互捻钢丝绳或1×19单股左捻钢丝绳(钢绞线)。
3 网的主绳与横向绳(即分布绳)的交点处,应采用钢材制作的绳扣束紧;主绳的端部应采用带套环的绳扣通过加固锚固;套环及其绳扣或压管的构造与尺寸应经设计计算确定。

4 网中受拉主绳的间距应经计算确定,但不应小于20mm,也不应大于40mm。
5 采用钢丝绳网加固墙体时,网中横向绳的布置示例如图10.4.1-2所示。

10.4.2 水平钢丝绳(主绳)网在墙体端部的锚固,宜锚在预设于墙体交接处的角钢或钢板上(图10.4.2)。角钢和钢板应按绳距预先钻孔;钢丝绳穿过孔后,套上钢套管,通过压扁套管进行锚固,也可采用其他方法进行锚固。

10.4.1、10.4.2 本规范规定了水平钢丝绳网的布置方式及其端部的锚固方式,但应理解为:是对设计的最低要求。考虑到锚固的可靠性是决定加固是否成功的关键,因此,当有可靠经验时,鼓励采取其他更好的锚固方式。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.3 砌体抗震加固
- 下一节:11 增设砌体扶壁柱加固法
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 设计计算原则
- 3.3 加固方法及配合使用的技术
- 4 材料
- 4.1 砌筑材料
- 4.2 混凝土原材料
- 4.3 钢材及焊接材料
- 4.4 钢丝绳
- 4.5 纤维复合材
- 4.6 结构胶粘剂
- 4.7 聚合物改性水泥砂浆
- 4.8 砌体裂缝修补材料
- 4.9 防裂用短纤维
- 5 钢筋混凝土面层加固法
- 5.1 一般规定
- 5.2 砌体受压加固
- 5.3 砌体抗剪加固
- 5.4 砌体抗震加固
- 5.5 构造规定
- 6 钢筋网水泥砂浆面层加固法
- 6.1 一般规定
- 6.2 砌体受压加固
- 6.3 砌体抗剪加固
- 6.4 砌体抗震加固
- 6.5 构造规定
- 7 外包型钢加固法
- 7.1 一般规定
- 7.2 计算方法
- 7.3 构造规定
- 8 外加预应力撑杆加固法
- 8.1 一般规定
- 8.2 计算方法
- 8.3 构造规定
- 9 粘贴纤维复合材加固法
- 9.1 一般规定
- 9.2 砌体抗剪加固
- 9.3 砌体抗震加固
- 9.4 构造规定
- 10 钢丝绳网-聚合物改性水泥砂浆面层加固法
- 10.1 一般规定
- 10.2 砌体抗剪加固
- 10.3 砌体抗震加固
- 10.4 构造规定
- 11 增设砌体扶壁柱加固法
- 11.1 计算方法
- 11.2 构造规定
- 12 砌体结构构造性加固法
- 12.1 增设圈梁加固
- 12.2 增设构造柱加固
- 12.3 增设梁垫加固
- 12.4 砌体局部拆砌
- 13 砌体裂缝修补法
- 13.1 一般规定
- 13.2 填缝法
- 13.3 压浆法
- 13.4 外加网片法
- 13.5 置换法
- 附录A 已有建筑物结构荷载标准值的确定
- 附录B 粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度试验室测定方法及评定标准
- B.1 适用范围
- B.2 试验设备
- B.3 试件
- B.4 试验环境
- B.5 试验步骤
- B.6 试验结果
- B.7 试验结果的合格评定
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475