目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
16 悬式绝缘子和支柱绝缘子
16.0.1 悬式绝缘子和支柱绝缘子的试验项目,应包括下列内容:
1 测量绝缘电阻;
2 交流耐压试验。
16.0.2 测量绝缘电阻值,应符合下列规定:
1 用于330kV及以下电压等级的悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于300MΩ;用于500kV及以上电压等级的悬式绝缘子不应低于500MΩ;
2 35kV及以下电压等级的支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低于500MΩ;
3 采用2500V兆欧表测量绝缘子绝缘电阻值,可按同批产品数量的10%抽查;
4 棒式绝缘子可不进行此项试验;
5 半导体釉绝缘子的绝缘电阻,应符合产品技术条件的规定。
16.0.3 交流耐压试验,应符合下列规定:
1 35kV及以下电压等级的支柱绝缘子应进行交流耐压试验,可在母线安装完毕后一起进行,试验电压应符合本标准附录F的规定。
2 35kV多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值,应符合下列规定:
1)两个胶合元件者,每元件交流耐压试验值应为50kV;
2)三个胶合元件者,每元件交流耐压试验值应为34kV。
3 悬式绝缘子的交流耐压试验电压值应为60kV。
16.0.2 明确对悬式绝缘子和35kV及以下的支柱绝缘子进行抽样检查绝缘电阻,目的在于避免母线安装后耐压试验时因绝缘子击穿或不合格而需要更换,造成施工困难和人力物力的浪费。
对于半导体釉绝缘子的绝缘电阻可能难以达到条文规定的要求,故按产品技术条件的规定。
16.0.3 本条第1款中规定“35kV及以下电压等级的支柱绝缘子应进行交流耐压试验,可在母线安装完毕后一起进行”。
35kV多元件支柱绝缘子的每层浇合处是绝缘的薄弱环节,往往在整个绝缘子交流耐压试验时不可能发现,而在分层耐压试验时引起击穿,为此本条规定应按每个元件耐压试验电压标准进行交流耐压试验。
悬式绝缘子的交流耐压试验电压标准,是根据国内有关厂家资料而制订的。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 同步发电机及调相机
- 5 直流电机
- 6 中频发电机
- 7 交流电动机
- 8 电力变压器
- 9 电抗器及消弧线圈
- 10 互感器
- 11 真空断路器
- 12 六氟化硫断路器
- 13 六氟化硫封闭式组合电器
- 14 隔离开关、负荷开关及高压熔断器
- 15 套管
- 16 悬式绝缘子和支柱绝缘子
- 17 电力电缆线路
- 18 电容器
- 19 绝缘油和SF6气体
- 20 避雷器
- 21 电除尘器
- 22 二次回路
- 23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
- 24 1kV以上架空电力线路
- 25 接地装置
- 26 低压电器
- 附录A 特殊试验项目
- 附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数
- 附录C 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算
- 附录D 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压
- 附录E 断路器操动机构的试验
- 附录F 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压
- 附录G 电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475