目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
14 隔离开关、负荷开关及高压熔断器
14.0.1 隔离开关、负荷开关及高压熔断器的试验项目,应包括下列内容:
1 测量绝缘电阻;
2 测量高压限流熔丝管熔丝的直流电阻;
3 测量负荷开关导电回路的电阻;
4 交流耐压试验;
5 检查操动机构线圈的最低动作电压;
6 操动机构的试验。
14.0.2 测量绝缘电阻,应符合下列规定:
1 应测量隔离开关与负荷开关的有机材料传动杆的绝缘电阻;
2 隔离开关与负荷开关的有机材料传动杆的绝缘电阻值,在常温下不应低于表14.0.2的规定。
表14.0.2 有机材料传动杆的绝缘电阻值

14.0.3 测量高压限流熔丝管熔丝的直流电阻值,与同型号产品相比不应有明显差别。
14.0.4 测量负荷开关导电回路的电阻值,应符合下列规定:
1 宜采用电流不小于100A的直流压降法;
2 测试结果不应超过产品技术条件规定。
14.0.5 交流耐压试验,应符合下列规定:
1 三相同一箱体的负荷开关,应按相间及相对地进行耐压试验,还应按产品技术条件规定进行每个断口的交流耐压试验。试验电压应符合本标准表11.0.4的规定;
2 35kV及以下电压等级的隔离开关应进行交流耐压试验,可在母线安装完毕后一起进行,试验电压应符合本标准附录F的规定。
14.0.6 检查操动机构线圈的最低动作电压,应符合制造厂的规定。
14.0.7 操动机构的试验,应符合下列规定:
1 动力式操动机构的分、合闸操作,当其电压或气压在下列范围时,应保证隔离开关的主闸刀或接地闸刀可靠地分闸和合闸:
1)电动机操动机构:当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%~110%范围内时;
2)压缩空气操动机构:当气压在其额定气压的85%~110%范围内时;
3)二次控制线圈和电磁闭锁装置:当其线圈接线端子的电压在其额定电压的80%~110%范围内时。
2 隔离开关、负荷开关的机械或电气闭锁装置应准确可靠。
3 具有可调电源时,可进行高于或低于额定电压的操动试验。
14.0.2 绝缘电阻值是参照现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996制订的。
14.0.3 这一条规定的目的是发现熔丝在运输途中有无断裂或局部振断。
14.0.4 隔离开关导电部分的接触好坏可以通过在安装中对触头压力接触紧密度的检查予以保证,但负荷开关与真空断路器及SF6断路器一样,其导电部分好坏不易直观与检测,其正常工作性质也与隔离开关有所不同,所以应测量导电回路的电阻。
14.0.5~14.0.7 此三条是参照《高压交流隔离开关和接地开关》GB 1985-2004修订的。其中第14.0.7条第1款第2项所规定的气压范围为操动机构储气筒的气压数值。
说明 返回
顶部
- 上一节:13 六氟化硫封闭式组合电器
- 下一节:15 套管
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 同步发电机及调相机
- 5 直流电机
- 6 中频发电机
- 7 交流电动机
- 8 电力变压器
- 9 电抗器及消弧线圈
- 10 互感器
- 11 真空断路器
- 12 六氟化硫断路器
- 13 六氟化硫封闭式组合电器
- 14 隔离开关、负荷开关及高压熔断器
- 15 套管
- 16 悬式绝缘子和支柱绝缘子
- 17 电力电缆线路
- 18 电容器
- 19 绝缘油和SF6气体
- 20 避雷器
- 21 电除尘器
- 22 二次回路
- 23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
- 24 1kV以上架空电力线路
- 25 接地装置
- 26 低压电器
- 附录A 特殊试验项目
- 附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数
- 附录C 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算
- 附录D 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压
- 附录E 断路器操动机构的试验
- 附录F 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压
- 附录G 电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475