目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
13 六氟化硫封闭式组合电器
13.0.1 六氟化硫封闭式组合电器的试验项目,应包括下列内容:
1 测量主回路的导电电阻;
2 封闭式组合电器内各元件的试验;
3 密封性试验;
4 测量六氟化硫气体含水量;
5 主回路的交流耐压试验;
6 组合电器的操动试验;
7 气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。
13.0.2 测量主回路的导电电阻值,应符合下列规定:
1 测量主回路的导电电阻值,宜采用电流不小于100A的直流压降法;
2 测试结果不应超过产品技术条件规定值的1.2倍。
13.0.3 封闭式组合电器内各元件的试验,应符合下列规定:
1 装在封闭式组合电器内的断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关、避雷器、互感器、套管、母线等元件的试验,应按本标准相应章节的有关规定进行;
2 对无法分开的设备可不单独进行。
13.0.4 密封性试验,应符合下列规定:
1 密封性试验方法,可采用灵敏度不低于1×10-6(体积比)的检漏仪对各气室密封部位、管道接头等处进行检测,检漏仪不应报警;
2 必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量。以24h的漏气量换算,每一个气室年漏气率不应大于1%,750kV电压等级的不应大于0.5%;
3 密封试验应在封闭式组合电器充气24h以后,且组合操动试验后进行。
13.0.5 测量六氟化硫气体含水量,应符合下列规定:
1 测量六氟化硫气体含水量(20℃的体积分数),应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB 7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T 8905的有关规定执行;
2 有电弧分解的隔室,应小于150μL/L;
3 无电弧分解的隔室,应小于250μL/L;
4 气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。
13.0.6 交流耐压试验,应符合下列规定:
1 试验程序和方法,应按产品技术条件或现行行业标准《气体绝缘封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》DL/T 555的有关规定执行,试验电压值应为出厂试验电压的80%;
2 主回路在1.2Ur/
电压下,应进行局部放电检测。
13.0.7 组合电器的操动试验,应符合下列规定:
1 进行组合电器的操动试验时,联锁与闭锁装置动作应准确可靠;
2 电动、气动或液压装置的操动试验,应按产品技术条件的规定进行。
13.0.8 气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查,应符合下列规定:
1 在充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值,应符合产品技术条件的规定;
2 对单独运到现场的表计,应进行核对性检查。
13.0.4 同本标准第12.0.14条的条文说明。
13.0.5 同本标准第12.0.13条的条文说明。
13.0.6 同本标准第12.0.4条的条文说明。除参照本标准第12.0.4条的条文说明外,补充以下内容:
也可以直接利用六氟化硫封闭式组合电器自身的电磁式电压互感器或电力变压器,由低压侧施加试验电源,在高压侧感应出所需的试验电压。该办法不需高压试验设备,也不用高压引线的连接和拆除。750kV电压等级的,试验电压为出厂试验电压的80%,即768kV。采用这种办法要考虑试验过程中磁路饱和、试品击穿等引起的过电流问题。
局部放电测量有助于探测现场试验期间的某类故障。对于现场的局部放电探测,除了应符合现行国家标准《局部放电测量》GB/T 7354的传统方法以外,电气的VHF/UHF和声学法可以用于GIS。这两种方法比传统的测量对噪声缺乏敏感性,而且可以用于局部放电的在线监测。具体方法参照现行行业标准《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》DL/T 555。750kV电压等级的在1.2Ur/
即554kV下(Ur为额定电压)进行局部放电测试。
13.0.7 本条规定的试验项目是验证六氟化硫封闭式组合电器的高压开关及其操动机构、辅助设备的功能特性。操动试验前,应检查所有管路接头的密封,螺钉、端部的连接;二次回路的控制线路以及各部件的装配是否符合产品图纸及说明书的规定等。
说明 返回
顶部
- 上一节:12 六氟化硫断路器
- 下一节:14 隔离开关、负荷开关及高压熔断器
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 同步发电机及调相机
- 5 直流电机
- 6 中频发电机
- 7 交流电动机
- 8 电力变压器
- 9 电抗器及消弧线圈
- 10 互感器
- 11 真空断路器
- 12 六氟化硫断路器
- 13 六氟化硫封闭式组合电器
- 14 隔离开关、负荷开关及高压熔断器
- 15 套管
- 16 悬式绝缘子和支柱绝缘子
- 17 电力电缆线路
- 18 电容器
- 19 绝缘油和SF6气体
- 20 避雷器
- 21 电除尘器
- 22 二次回路
- 23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
- 24 1kV以上架空电力线路
- 25 接地装置
- 26 低压电器
- 附录A 特殊试验项目
- 附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数
- 附录C 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算
- 附录D 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压
- 附录E 断路器操动机构的试验
- 附录F 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压
- 附录G 电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475