3.2 整体出厂的压缩机
3.2.1 压缩机安装时,设备的清洗和检查应符合下列要求:
1 往复活塞式压缩机应对活塞、连杆、气阀和填料腔进行清洗和检查;
2 隔膜式压缩机应拆卸清洗缸盖、膜片、吸气阀和排气阀,并应无损伤和锈蚀等缺陷。
3.2.2 检验压缩机的安装水平,其偏差不应大于0.20/1000,检测部位应符合下列要求:
1 卧式压缩机、对称平衡型压缩机应在机身滑道面或其他基准面上检测;
2 立式压缩机应拆去气缸盖,并应在气缸顶平面上检测;
3 其他型式的压缩机应在主轴外露部分或其他基准面上检测。
3.2.1 本节针对的是整体出厂的压缩机,修订了往复活塞式,隔膜式压缩机安装时清洗和检查的要求。整体出厂的压缩机在出厂前均进行了不少于2h~3h满负荷连续试运转,经检验合格才出厂,在出厂前对汽缸、活塞等进行了油封防锈,而油封内含有石蜡,这就要求必须清洗洁净,防止石蜡堵塞气路和油路,以免引起爆炸。
3.2.2 明确规定了压缩机安装水平的要求和检测的部位。