6.9 养护
6.9.1 预应力混凝土路面铺筑完成后应立即养护,养护可采用喷洒养护剂同时保湿覆盖的方式。在雨天或养护用水充足的情况下,也可采用覆盖保湿膜、土工布、湿麻袋等水湿养护方式。
6.9.2 养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况确定,且不宜小于设计弯拉强度的80%。养护天数宜为14d~21d,高温天气不宜小于14d,低温天气不宜小于21d。
6.9.3 混凝土板养护初期,严禁行人、车辆通行;当面板达到弯拉强度后,方可开放交通。
6.9.1~6.9.3 在养护过程中,混凝土应处在有利于硬化及强度增长的温度和湿度环境中,使硬化后的混凝土具有必要的强度和耐久性。同时考虑到施工对象、环境、水泥品种、外加剂以及对混凝土性能的要求,提出具体切合实际的养护方案。釆用薄膜或养护剂养护混凝土时,应经常检查薄膜或养护剂的完整情况和混凝土的保湿效果。
对冬期浇筑的混凝土应养护至其具有抗冻能力的临界强度后,方可撤除养护措施。且在任何情况下,混凝土受冻前的抗压强度不得低于5MPa。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.8 无粘结预应力钢绞线张拉
- 下一节:6.10 后浇带混凝土施工