8.3 管道组对及安装
8.3.1 管道组对前应清除钢管内的积水、泥土、石块等杂物。应将管端内外20mm范围内的油污、铁锈等清除,直至露出金属光泽。
8.3.2 管道转角应符合设计要求。当设计无规定,且管道转角小于或等于3°时,宜采用弹性敷设;转角大于3°时,应采用弯头(管)连接。
8.3.3 不同壁厚的管道、管件组对时,厚壁端应按焊接工艺规程要求作过渡削薄处理。
8.3.4 直管相邻环焊缝间距应大于管径的1.5倍,且不应小于100mm。
8.3.5 组对时钢管的制管焊缝应错开,错开距离不应小于100mm的弧长。
8.3.6 有加固环的管道,加固环的接口与管道主管焊缝的错开距离不应小于100mm。加固环与管道环形焊缝间距不应小于100mm。
8.3.7 管道组对应采用对口器。当使用内对口器组对时,应在完成根焊道之后撤出对口器;当使用外对口器组对时,在撤出对口器之前,应至少完成50%的焊道长度,且根焊道应均布在管子圆周上。
8.3.8 当管道壁厚小于16mm时,管道组对错边量应小于1.6mm;当管道壁厚大于或等于16mm时,管道组对错边不应大于管端壁厚的10%,且不应大于2mm,局部错边不应大于3mm,错边应沿圆周均匀分布。
8.3.9 管道上的伴热管安装应符合下列要求:
1 外伴热管应安装在主管道下方沿450方向,且应与主管紧贴,间隙不应超过10mm,并应有可靠的固定件。
2 外伴热管的热补偿器设置应符合设计要求。
8.3.10 当管道安装工作有间断时,应将组焊完毕的管道端口临时封堵。
8.3.11 对同沟敷设的管道,宜符合下列要求:
1 宜采用先大管径管道,后小管径管道的施工顺序;
2 宜采用先金属管道,后非金属管道的施工顺序。
8.3.12 埋地管道中相邻而方向相反的两个弯管之间,宜增加连接过渡直管段。
8.3.13 法兰密封面应与管道中心线垂直。法兰密封面偏移(图8.3.13)应符合下列要求:
1 当管道公称直径小于或等于200mm时,垂直偏差 t 应小于或等于1mm;
2 当管道公称直径大于200mm时,垂直偏差 t 应小于或等于1.5mm。

图8.3.13 法兰密封面偏移示意
8.3.14 阀门的安装应符合下列要求:
1 阀门安装前应按设计文件检查其型号、规格、压力等级和试压合格标识,并应按介质流向确定其安装方向。应检查电动阀门的传动装置和电动机的密封、润滑部分,使其传动和电气部分灵活,并应调试好限位开关。
2 阀门在安装时应保护手轮,并应防止其遭受碰撞或冲击。手轮和执行机构均不得作为吊点。
3 当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门不得关闭,且应采取散热措施。
4 阀门安装时应预先安装支架,不得将阀门的重量附加在管道上。
5 安全阀、双闸板阀应垂直安装。水平管道上的单闸阀门阀杆应安装在上半周范围内。
6 同一平面安装的阀门应排列整齐,同一平面或间距偏差不应大于5mm。
7 法兰螺栓应符合设计要求,安装方向应一致,紧固应对称、均匀、松紧适当。螺纹应外露0~3个螺距,并应加以保护。
8 阀门安装除应符合本规范规定外,还应符合现行行业标准《阀门的检查与安装规范》SY/T 4102的有关规定。
9 法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。
8.3.2 国内多年来的施工经验表明管道转角小于或等于3°时,采用弹性敷设大大提高施工效率,也能确保管道的安全性,同时降低了工程造价。
8.3.6 本条对焊缝间距的规定是为了防止焊缝过于集中而形成应力叠加,避免造成质量隐患。
8.3.8 调研过程中发现,《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第10.1.1第5款规定高压管道最大错边量不大于1mm的规定,因工程中钢管质量标准允许偏差的叠加因素不易控制在规定值内,因此本条借鉴《油气长输管道工程施工及质量验收规范》GB 50369-2006第10.2.2条错口及错口校正要求进行了数值调整,将错边量分别控制在1.6mm及2mm以下,是考虑到目前油气集输管道工程组对实际控制情况及具有大口径化特点,并结合钢管和管件生产标准的允许偏差确定的。
8.3.12 两个弯管之间推荐增加连接过渡直管段的要求,引自《输气管道工程设计规范》GB 50251-2003第4.3.14条规定:弹性敷设管道与相邻的反向弹性弯曲管段之间及弹性弯曲管段和人工弯管之间,应采用直管段连接;直管段长度不应小于管子外径值,且不应小于500mm。在改线段及局部管沟调整造成弯管数量增加时,应增加直管段。
8.3.13 本条参照现行国家标准《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540第6.2.15条的规定值,减小了管径及最大偏差值。
8.3.14 本条参照了现行国家标准《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540第6.2节、第6.3节的有关要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 钢管切割及坡口加工
- 下一节:8.4 补偿器安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 材料验收及保管
- 4.1 一般规定
- 4.2 管子验收
- 4.3 管道附件验收
- 4.4 阀门验收
- 4.5 焊接材料验收
- 4.6 防腐、保温材料验收
- 4.7 保管
- 5 交接桩与放线
- 5.1 交接桩
- 5.2 放线
- 6 施工便道修筑与作业带清理
- 6.1 施工便道修筑
- 6.2 作业带清理
- 7 防腐管运输及布管
- 7.1 运输
- 7.2 布管
- 8 管道组对、安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 钢管切割及坡口加工
- 8.3 管道组对及安装
- 8.4 补偿器安装
- 8.5 支吊架安装
- 9 钢管焊接及焊缝质量检验
- 9.1 一般规定
- 9.2 焊接
- 9.3 焊前预热及焊后热处理
- 9.4 焊缝返修
- 9.5 质量检验
- 10 管道防腐保温及补口补伤
- 10.1 一般规定
- 10.2 管道防腐补口及补伤
- 10.3 管道保温层补口及补伤
- 11 管沟开挖
- 11.1 一般规定
- 11.2 管沟
- 11.3 开挖
- 11.4 验收
- 12 管道下沟及管沟回填
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道下沟
- 12.3 管沟回填
- 13 清管、测径及试压
- 13.1 一般规定
- 13.2 清管及测径
- 13.3 管道的强度及严密性试验
- 14 管道干燥
- 15 管道附属工程
- 15.1 线路阀室
- 15.2 阴极保护
- 15.3 里程桩、转角桩、测试桩埋设
- 15.4 锚固墩
- 15.5 穿越地下管、线缆
- 15.6 水工保护与水土保持
- 16 交工验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475