目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.5 外加剂
5.5.1 外加剂品种和掺量应根据设计要求,结合施工条件通过试验及技术经济比较确定。
5.5.2 外加剂的品种、掺量及使用性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。
5.5.3 膨胀剂掺量和使用性能应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB 23439的有关规定。
5.5.1~5.5.3 外加剂品种、掺量及使用性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119和《混凝土膨胀剂》GB 23439的有关规定。
预应力混凝土中可添加的外加剂种类较多,其中较为重要的是膨胀剂(预应力混凝土路面及其后浇带宜使用混凝土膨胀剂,以减少混凝土干缩引起的早期裂缝)。从国内外应用效果和可靠性来看,以形成钙矶石和氢氧化钙的膨胀剂效果相对稳定。选用膨胀剂时,首先检验其性能是否满足现行行业标准《混凝土膨胀剂》GB 23439的有关规定。膨胀剂运到工地或混凝土搅拌站,应进行限制膨胀率检测,合格后方可入库、使用,其检测的内容包括有:碱含量不大于0.75%、水中7d限制膨胀剂不小于0.025%、单位体积混凝土中的掺量不大于12%。由于在混凝土中掺入膨胀剂后,对混凝土的性能如水化热反应、耐久性等方面都会产生影响,因此,对于混凝土掺入膨胀剂的技术控制,应按现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定执行。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 路面结构设计
- 4.1 几何尺寸
- 4.2 配筋
- 4.3 滑动层
- 4.4 伸缩缝
- 4.5 枕梁
- 4.6 锚固区
- 4.7 后浇带
- 5 材料
- 5.1 混凝土材料
- 5.2 普通钢材和无粘结预应力钢绞线
- 5.3 锚具系统
- 5.4 接缝材料
- 5.5 外加剂
- 6 施工要求
- 6.1 施工机具
- 6.2 施工准备
- 6.3 施工工序
- 6.4 枕梁和伸缩缝施工
- 6.5 滑动层铺设
- 6.6 立模板、布置钢筋
- 6.7 预应力混凝土路面的浇筑
- 6.8 无粘结预应力钢绞线张拉
- 6.9 养护
- 6.10 后浇带混凝土施工
- 6.11 伸缩缝整修及填缝
- 6.12 特殊气候条件下的施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 滑动层
- 7.3 混凝土面层
- 附录A 预应力混凝土路面面板应力分析及计算流程
- A.1 荷载应力分析
- A.2 温度应力分析
- A.3 板底摩阻应力分析
- A.4 预应力混凝土路面面板厚度及配筋计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475