5.4 接缝材料
5.4.1 预应力混凝土路面接缝材料宜釆用塑胶、橡胶泡沫板或沥青纤维板。
5.4.2 预应力混凝土路面应优选耐老化性能好的树脂类、橡胶类或改性沥青类填缝材料,并宜在填缝材料中加入耐老化剂。填缝材料的施工包括常温施工式和加热施工式,其技术指标应符合现行行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。
5.4.3 填缝时应使用背衬垫条。背衬垫条材料应具有良好的弹性、柔韧性、不吸水、耐酸碱腐蚀和高温不软化等性能。背衬垫条材料可采用聚氨酯、橡胶、微孔泡沫塑料等,其形状应为圆柱形,直径应比接缝宽度大2mm~5mm。
5.4.1 预应力混凝土路面用的接缝材料是参考普通水泥混凝土路面用的各类接缝板材料而确定的。
5.4.2、5.4.3 路面接缝材料的技术指标可参照现行行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定执行。根据工程实践,本次修订建议在填缝材料中加入耐老化剂。
背衬垫条是参照美国ACPA的接缝技术指南,本次修订具体说明了对背衬的性能要求。对我国大型机械施工的高速公路,用背衬垫条来控制均匀的填缝深度和填缝料形状系数,能提高接缝的灌缝质量。对背衬垫条的应用情况可参考现行行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关条文说明。