目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.5 枕梁
4.5.1 预应力混凝土路面枕梁(图4.5.1)应采用现浇钢筋混凝土。枕梁内配筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中构造配筋的有关规定。

4.5.2 预应力混凝土路面枕梁的长度应与路面面板宽度相同,宽度宜为2m~4m,厚度宜为200mm~250mm,且枕梁顶面应与基层顶面平齐,枕梁施工完毕后,枕梁顶面宜涂刷沥青。
4.5.1、4.5.2 预应力混凝土路面的张拉端和锚固端的下部应设置枕梁,以提供接缝处较强的基础和保证路面的连续性。其宽度应大于锚夹具投影位置300mm。枕梁的设置是为加固基层,防止板端之间的接缝发生沉降不均匀而导致破坏。枕梁施工在基层相应位置开挖后浇筑,并同时进行伸缩缝的定位安排。由于枕梁本身没有特别的承载要求,因此,枕梁内的配筋可按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中构造配筋的要求进行设计。枕梁施工完毕后,顶面涂刷沥青,以保证板端的自由滑动。枕梁施工结束并达到一定强度后,方可进行另一侧水泥混凝土路面的施工。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 路面结构设计
- 4.1 几何尺寸
- 4.2 配筋
- 4.3 滑动层
- 4.4 伸缩缝
- 4.5 枕梁
- 4.6 锚固区
- 4.7 后浇带
- 5 材料
- 5.1 混凝土材料
- 5.2 普通钢材和无粘结预应力钢绞线
- 5.3 锚具系统
- 5.4 接缝材料
- 5.5 外加剂
- 6 施工要求
- 6.1 施工机具
- 6.2 施工准备
- 6.3 施工工序
- 6.4 枕梁和伸缩缝施工
- 6.5 滑动层铺设
- 6.6 立模板、布置钢筋
- 6.7 预应力混凝土路面的浇筑
- 6.8 无粘结预应力钢绞线张拉
- 6.9 养护
- 6.10 后浇带混凝土施工
- 6.11 伸缩缝整修及填缝
- 6.12 特殊气候条件下的施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 滑动层
- 7.3 混凝土面层
- 附录A 预应力混凝土路面面板应力分析及计算流程
- A.1 荷载应力分析
- A.2 温度应力分析
- A.3 板底摩阻应力分析
- A.4 预应力混凝土路面面板厚度及配筋计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475