2.4 罗茨和叶氏鼓风机
2.4.1 罗茨和叶氏鼓风机的安装水平,应在主轴和进气口、排气口法兰面上纵、横向进行检测,其偏差均不应大于0.2/1000。
2.4.2 罗茨和叶氏鼓风机安装时,应检查正、反两个方向转子与转子间、转子与机壳间、转子与墙板的间隙以及齿轮副侧的间隙,其间隙值应符合随机技术文件的规定。
2.4.3 罗茨和叶氏鼓风机外露部件结合处应平整,机壳与墙板的结合处和剖分的机壳、墙板的结合处错边量不应大于5㎜。
2.4.4 罗茨和叶氏鼓风机试运转除应符合本规范第2.1.12条的要求外,尚应符合下列要求:
1 启动前应全开鼓风机进气和排气口阀门;
2 进气和排气口阀门应在全开的条件下进行空负荷运转,运转时间不得少于30min;
3 空负荷运转正常后,应逐步缓慢地关闭排气阀,直至排气压力调节到设计升压值时,电动机的电流不得超过其额定电流值;
4 负荷试运转中,不得完全关闭进气和排气口阀门,不应超负荷运转,并应在逐步卸荷后停机,不得在满负荷下突然停机;
5 负荷试运转中,鼓风机应在规定的转速和压力下各部位温度稳定后,连续运转不少于2h;其轴承温度不应超过95℃,润滑油温度不应超过65℃,振动速度有效值不应大于11.2mm/s。
2.4.2 由于罗茨和叶氏鼓风机是靠同步齿轮传动的,所以齿轮的齿侧间隙在安装时应进行检查,并符合其规定。
2.4.4 对风机在现场试运转的有关要求作了明确规定。对轴承温度、润滑油温度和振动速度有效值进行了修订。