1 总则
1.0.1 为保证风机、压缩机、泵安装工程的质量和安全运行,促进风机、压缩机、泵安装技术的进步,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于下列风机、压缩机、泵安装工程的施工及验收:
1 离心通风机、离心鼓风机、轴流通风机、轴流鼓风机、罗茨和叶氏鼓风机、防爆通风机和消防排烟通风机;
2 容积式的往复活塞式、螺杆式、滑片式、隔膜式压缩机,轴流压缩机和离心压缩机;
3 离心泵、井用泵、隔膜泵、计量泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵、螺杆泵、齿轮泵、转子式泵、潜水泵、水轮泵、水环泵、往复泵。
1.0.3 风机、压缩机、泵安装工程的施工及验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
1.0.1 阐明了制定本规范的目的。本规范是对风机、压缩机、泵安装要求的统一技术规定,为安装、建设和设备制造单位对安装工程施工及验收提供依据,目的是保证安装工程的质量。本次修订吸收采纳了近年来出现的一些新技术、新要求,以推动风机、压缩机、泵安装技术的不断进步。
1.0.2 阐明了本规范适用范围,是指从设备开箱至试运转工程验收为止,其中试运转是指由安装单位负责进行的压缩机和风机以空气、泵以水在常温的试运转。以高低温的空气或水以及以其他介质的试运转由建设单位负责进行,安装单位参加并主要解决和处理运转中发现确属安装原因造成的质量问题,试运转所需的动力、油料和介质等均应由建设单位供应。上述分工是多少年来由我国的实际情况形成的。
1.0.3 明确了本规范与相关标准的关系。本规范是风机、压缩机、泵安装工程的专业性技术规定,有关通用性的技术要求,如设备安装用垫铁、设备清洗,联轴器的调整,润滑油管的安装等,应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定执行;涉及其他工程和辅助设备,如有关电气、自动化仪表、管道的安装及设备或管道的焊接、绝热工程施工等,应按相应现行国家标准的规定执行。