6 试验方法
6.1 尺寸偏差
检验样品数为20块,其方法按GB/T 2542规定进行。其中每一尺寸测量不足0.5mm按0.5mm计,样本平均偏差是20块试样同一方向40个测量尺寸的算术平均值减去其公称尺寸的差值,样本极差是抽检的20块试样中同一方向40个测量尺寸中最大测量值与最小测量值之差值。
6.2 外观质量
6.2.1 垂直度差
砖和砌块各面之间构成的夹角不等于90°时须测量垂直度差。直角尺满足精度一级。

图1 垂直度差测量方法
6.2.2 外观质量中其他项目检验按GB/T 2542规定进行。
6.3 强度
6.3.1 试件制作要求
试件制作按GB/T 2542规定进行,其受压面为实际使用承载面。
6.3.2 强度变异系数、标准差
强度变异系数δ、标准差S按式(1)、式(2)分别计算。

式中:
δ——砖和砌块强度变异系数,精确至0.01;
S——10块试样的抗压强度标准差,单位为兆帕(MPa),精确至0.01;
——10块试样的抗压强度平均值,单位为兆帕(MPa),精确至0.1;
fi——单块试样抗压强度测定值,单位为兆帕(MPa),精确至0.1。
6.3.3 结果计算与评定
6.3.3.1 平均值一标准值方法评定
强度变异系数δ≤0.21时,按表3中抗压强度平均值、强度标准值评定砖和砌块的强度等级。样本量n=10时的强度标准值按式(3)计算。
k=-1.8S ............(3)
式中:
k——强度标准值,单位为兆帕(MPa),精确至0.1。
6.3.3.2 平均值-最小值方法评定
强度变异系数δ>0.21时,按表3中抗压强度平均值、单块最小抗压强度值评定砖和砌块的强度等级,单块最小抗压强度值精确至0.1MPa。
6.4 密度、泛霜和石灰爆裂
密度、泛霜和石灰爆裂试验按GB/T 2542规定进行。
6.5 吸水率和饱和系数
吸水率和饱和系数试验按GB/T 2542规定进行,吸水率以5块试样的3h沸煮吸水率的算术平均值表示,饱和系数以5块试样的算术平均值表示。
6.6 抗冻试验
抗冻性试验方法按GB/T 2542规定进行。结果评定以单块试样的质量损失率和外观破坏现象表示。
6.7 传热系数
传热系数试样制备按GB/T 2542规定进行,按GB/T 13475规定,将试件在标定热箱或防护热箱内安装,并进行测定计算,试验结果以试件传热系数表示。
6.8 放射性核素限量
放射性核素限量检验按GB 6566规定进行。
6.9 欠火砖、酥砖
检验样品数按GB/T 2542外观检测规定进行,用目测、敲击和划痕的方法进行检测。