6.1 一般规定
6.1.1 多层工业建筑的振动控制设计宜按下列程序进行:
1 确定振动荷载值和容许振动标准;
2 设定楼盖结构竖向自振频率目标值,当楼层上设置低频动力设备时,设定结构整体水平自振频率目标值;
3 确定抗侧力结构体系,当楼层上设置低频动力设备时,进行结构水平自振频率计算,直至满足设定目标;计算结构水平振动响应,并满足容许振动标准的要求;
4 确定楼盖体系,进行楼盖截面设计并计算楼盖竖向自振频率,直至满足设定目标;计算楼盖的竖向振动响应,并满足容许振动标准的要求。
6.1.2 当楼层上的动力设备转速较低、振动荷载较大时,宜采用框架-剪力墙结构、框架-支撑结构。
6.1.3 承受振动荷载的工业建筑宜采用梁板式楼盖,梁最小高跨比宜符合表6.1.3的规定。

注:当振动荷载为表中中间值时,梁最小高跨比可采用线性插入法确定。
6.1.4 工业建筑楼盖承受振动荷载时,板厚不宜小于板跨的1/20,且不应小于120mm;不宜采用悬臂结构。
6.1.5 当楼盖结构上布置振动荷载为3kN~15kN的动力设备时,宜采取隔振措施;振动荷载超过15kN的动力设备,不宜布置在楼盖结构上。
6.1.6 动力设备设置于楼层或屋盖上,当符合下列条件之一时,支承结构可不进行振动荷载作用下的承载力、疲劳和裂缝验算:
1 当机器振动荷载不大于100N时;
2 当机器振动荷载不大于300N且振动荷载频率远离结构共振区时。
6.1.7 当建筑结构的振动不满足容许振动标准或结构承载力要求时,应采取隔振或减振措施。
本章适用于多层工业建筑的水平振动及楼盖的竖向振动控制设计,其中楼盖竖向振动控制设计适用于动力设备作用点振动响应计算。
6.1.1 本条给出了多层工业建筑的振动控制设计内容及步骤:首先需确定设备布置需求以及振动荷载作用,根据设备振动荷载频率设定楼盖结构竖向自振频率、结构整体水平自振频率目标值,然后开展结构设计。
设计时,确保整体结构水平自振频率、楼盖的竖向自振频率避开设备的振动荷载频率;然后计算结构振动响应,并验算是否满足容许振动值需求,不满足时要调整结构和楼盖布置及构件截面,直至满足容许振动值需求。
6.1.2 本条针对冶金、纺织、建材等水平振动较大的工业建筑,当需要楼层上设置低转速、大振动荷载的动力设备时,提出了结构体系选择的一般要求。
6.1.3、6.1.4 根据已有的工程经验,对于承受动力设备作用的工业建筑,提出楼盖梁和楼板截面的要求,可供设计人员初步设计时选用。振动荷载大于3kN时,除了按本标准第6.1.5条要求采取隔振措施外,梁截面可在3kN规定值基础上,根据振动响应计算确定。如果对动力设备采取隔振措施,楼盖结构承受的振动荷载很小时,主次梁截面可适当放宽。
6.1.5 考虑到楼盖设计的可行性,根据既有工程经验,提出设备上楼的限制要求,以确保设计合理、安全适用。
6.1.6 当振动荷载较小时,按正常设计的楼盖结构满足相关标准构造措施情况下,如果判定机器不会引起结构共振效应时,可不做动力验算。
6.1.7 当建筑结构经过合理设计后,其振动仍不满足动力设备的容许振动标准或结构承载力要求时,应对动力设备采取隔振或减振措施或者对建筑结构本身采取措施;当建筑结构的振动不满足精密仪器的容许振动标准,但不涉及结构承载力要求时,可对精密仪器采取隔振措施。
说明 返回
顶部
- 上一节:6 多层工业建筑振动控制
- 下一节:6.2 结构振动计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 工业建筑选址及设备布置
- 3.3 结构选型及布置
- 3.4 结构振动验算
- 4 结构振动计算
- 4.1 一般规定
- 4.2 结构振动分析数值计算方法
- 5 单层工业建筑振动控制
- 5.1 一般规定
- 5.2 结构振动计算
- 5.3 构件内力计算
- 5.4 振动控制构造措施
- 6 多层工业建筑振动控制
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构振动计算
- 6.3 结构振动控制措施
- 7 多层工业建筑楼盖微振动控制
- 7.1 一般规定
- 7.2 楼盖微振动计算
- 7.3 楼盖微振动控制措施
- 8 工业建筑振动测试
- 9 既有工业建筑振动控制措施
- 附录A 多层工业建筑楼盖微振动位移传递系数简化计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475