5.2 结构振动计算
5.2.1 工业建筑的屋盖在竖向振动荷载作用下,设备作用点处的竖向振动位移可按下式计算:

式中:uv——屋盖上动力设备作用点处的竖向振动位移(m);
Fv0——屋盖上动力设备的振动荷载幅值(N);
K-——屋盖动力设备处的抗弯刚度(N/m);
ζ——工业建筑屋盖的阻尼比;
f0——设备振动荷载频率(Hz);
fv1——屋盖一阶竖向自振频率(Hz)。
5.2.2 工业建筑的屋盖在水平振动荷载作用下,屋架下弦的水平振动位移可按下式计算:

式中:u——结构屋架下弦水平振动位移(m);
u0——结构在振动荷载幅值作用下产生的静水平位移(m);
fh1——结构一阶水平自振频率(Hz)。
5.2.3 单层工业建筑横向一阶自振频率可按下列公式计算:

式中:fh1——单层工业建筑横向一阶自振频率(Hz);
L——建筑横向跨度(m);
H——建筑屋架下弦高度(m);
1——山墙影响系数,按表5.2.3-1确定;
2——侧墙类型影响系数;
3——屋盖类型影响系数,按表5.2.3-2确定。

注:1 B为山墙间距;2 当L/B为中间值时,山墙影响系数可采用线性插入法确定。

5.2.4 大型动力设备作用于地面时,结构柱基础的竖向振动位移可按下列公式计算:

式中:u——柱基础的振动位移幅值(m);
u0——设备基础的振动位移幅值(m);
r——柱基中心至设备基础中心的距离(m);
r0——设备基础折算半径(m);
A0——设备基础面积(m2)。
5.2.5 大型动力设备作用于地面时,结构柱顶的竖向振动位移可按下式计算:

式中:uc——结构柱顶竖向振动位移幅值(m);
ηc——柱顶振动传递系数,按表5.2.5确定。

5.2.6 大型动力设备作用于地面时,屋架的竖向振动位移可按下列公式计算:

式中:
——屋架支撑柱顶的振动位移平均幅值(m);
ucr——屋架支撑右柱柱顶振动位移幅值(m);
ucl——屋架支撑左柱柱顶振动位移幅值(m)。
5.2.1~5.2.3 单层工业建筑时常出现风机等动力设备设置在屋盖上的情况,本条给出屋盖水平振动响应和竖向振动响应的计算公式。其中,结构水平自振频率计算公式是根据实测资料回归的经验公式。其中,计算结构在振动荷载幅值作用下产生的静位移时,可按简化单榀屋架分析,分析时仅考虑受动荷载作用范围内屋架,不必考虑相邻屋架的空间作用共同工作,另外,抗弯刚度可按简支约束计算,这样计算结果偏于安全。
5.2.4~5.2.6 单层工业建筑在地面大型设备振动荷载作用下,经常出现邻近屋架竖向振动响应较大的情况,根据工程经验,给出屋架竖向振动响应的简化计算公式。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.1 一般规定
- 下一节:5.3 构件内力计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 工业建筑选址及设备布置
- 3.3 结构选型及布置
- 3.4 结构振动验算
- 4 结构振动计算
- 4.1 一般规定
- 4.2 结构振动分析数值计算方法
- 5 单层工业建筑振动控制
- 5.1 一般规定
- 5.2 结构振动计算
- 5.3 构件内力计算
- 5.4 振动控制构造措施
- 6 多层工业建筑振动控制
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构振动计算
- 6.3 结构振动控制措施
- 7 多层工业建筑楼盖微振动控制
- 7.1 一般规定
- 7.2 楼盖微振动计算
- 7.3 楼盖微振动控制措施
- 8 工业建筑振动测试
- 9 既有工业建筑振动控制措施
- 附录A 多层工业建筑楼盖微振动位移传递系数简化计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475