目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 钢筋工程
Ⅰ 主控项目
6.3.1 钢筋的品种、级别、规格和数量应符合设计要求。
检查数量:按进场的批次抽样检验。
检查方法:检查质量合格证明文件、出厂检验报告及复验报告。
Ⅱ 一般项目
6.3.2 钢筋表面应平直、洁净,不应有损伤、油渍、漆污、片状锈迹和麻点。
检查数量:进场时和使用前全数检查。
检查方法:观察。
6.3.3 钢筋的接头应交错布置,在同一连接区段内钢筋接头面积百分率应符合设计要求,当设计无具体要求时,绑扎接头不应多于钢筋总数的25%,焊接和机械连接接头不应多于钢筋总数的50%。
检查数量:抽查构件的10%,且不少于3处。
检查方法:观察,检查。
6.3.4 筒壁钢筋安装工程宜沿高度每5m划分为一个检验批,钢筋安装允许偏差应按表6.3.4检查。
检查数量:不少于10%,且不少于10处。
检查方法:观察,钢尺检查。

顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 高耸结构分项工程验收
- 3.3 高耸结构分部、子分部工程验收
- 4 地基与基础工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 混凝土基础
- 4.3 桩基础
- 4.4 岩石锚杆基础
- 4.5 预应力锚栓
- 5 高耸钢结构工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 原材料及成品进场
- 5.3 零件和构件加工
- 5.4 预拼装
- 5.5 防腐蚀处理
- 5.6 包装运输
- 5.7 安装
- 6 高耸混凝土结构工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 模板工程
- 6.3 钢筋工程
- 6.4 预应力工程
- 6.5 混凝土工程
- 附录A 分部工程质量验收记录
- 附录B 单位工程质量验收记录
- 附录C 高耸钢结构子分部工程有关安全及功能的检验和见证检测项目
- 附录D 高耸钢结构分部、子分部工程观感质量检查项目
- 附录E 高耸结构分部和子分部工程施工现场质量管理检查记录
- 附录F 高耸钢结构分项工程检验批质量验收记录
- 附录G 分项工程质量验收记录
- 附录H 子分部工程质量验收记录
- 附录J 岩石锚杆工程质量验收记录
- 附录K 预应力锚栓工程质量验收记录
- 附录L 混凝土结构工程质量验收记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475