6.2 间冷闭式循环水系统
6.2.1 设备冷却用水水质为软化水、除盐水时,其循环供水系统应采用间冷闭式循环水系统。
6.2.2 间冷闭式循环水系统的冷却,宜根据气候和供水条件采用空冷器冷却方式;沿海地区宜采用海水冷却方式。
6.2.3 间冷闭式循环系统补水应设自动压力补水装置。
6.2.4 间冷闭式循环水系统的循环率应不小于99.5%。
条文说明
6.2.1 间冷闭式循环水系统可减少水的蒸发、渗漏、排污等水的损失,节约软化水、除盐水等高质水用量。
6.2.2 从节约淡水资源的角度,利用空冷、海水直流冷却方式,可减少水的蒸发损失,但投资较高,因此选择冷却方式应根据外部条件进行技术经济比较后决定。