目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 工程竣工验收条件与验收组织
7.3.1 视频显示系统工程竣工验收应符合下列条件:
1 按正式设计文件施工的工程。
2 系统试运行达到设计要求,并经建设单位认可。
3 初验合格。
7.3.2 工程正式验收前,建设、设计、施工单位应向工程验收小组提交下列资料:
1 设计任务书。
2 工程合同。
3 工程初步设计论证意见及设计、施工单位与建设单位共同签署的深化设计意见。
4 正式设计文件、相关图纸资料和设计变更通知单。
5 系统试运行报告。
6 工程竣工报告。
7 系统使用说明书(含操作和日常维护说明)。
8 工程竣工核算报告。
9 工程初验报告(含隐蔽工程随工验收单)。
10 工程检验报告。
7.3.3 验收组织与职责应符合下列规定:
1 视频显示系统工程的验收应由建设单位会同其相关管理部门、监理、设计、施工单位及第三方验收机构,成立工程验收小组。
2 验收机构应对照设计任务书、合同、相关标准以及正式设计文件,对工程作出正确、公正、客观的验收结论。
3 验收通过或基本通过的工程,对设计、施工单位根据验收结论写出的并经建设单位认可的整改措施,验收机构应配合工程建设单位督促、协调落实;验收未通过的工程,验收机构应在验收结论中明确指出问题与整改要求。
顶部
- 上一节:7.2 初步验收
- 下一节:7.4 工程竣工验收
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 视频显示系统工程的分类和分级
- 3.1 LED视频显示系统的分类和分级
- 3.2 投影型视频显示系统的分类和分级
- 3.3 电视型视频显示系统的分类和分级
- 4 视频显示系统工程设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 视频显示屏系统设计
- 4.3 传输系统设计
- 4.4 控制系统设计
- 4.5 辅助系统设计
- 5 视频显示系统工程施工
- 5.1 施工准备
- 5.2 施工
- 5.3 系统调试
- 6 视频显示系统试运行
- 7 视频显示系统工程验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 初步验收
- 7.3 工程竣工验收条件与验收组织
- 7.4 工程竣工验收
- 附录A 工程施工质量控制记录
- 附录B 工程检测记录
- 附录C 工程验收记录
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475