目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 视频显示屏系统设计
4.2.1 LED视频显示屏系统的安装现场设计应符合下列规定:
1 显示屏发光面应避开强光直射。
2 显示屏图像分辨力应大于等于320×240。
3 视距和像素中心距应按下式计算:

式中 H——视距(m);
k——视距系数,最大视距宜取5520,最小视距宜取1380;
P——像素中心距(m)。
4.2.2 LED视频显示屏系统的设计应符合下列规定:
1 像素中心距应根据合理或最佳视距计算。
2 显示屏的水平左右视角分别不宜小于±50°,垂直上视角不宜小于10°,垂直下视角不宜小于20°。
3 显示屏亮度应符合表4.2.2的规定,在重要的公共场所亮度应可调节。
表4.2.2 视频显示屏的亮度(cd/m2)

4 背景照度小于20lx时,全彩色室外LED显示屏最高对比度不应小于800:1,室内不应小于200:1。
5 显示屏的白场色坐标,在色温5000~9500K应可调,允许误差应为|△x|≤0.030,|△y|≤0.030。
6 显示屏的色度不均匀性不应大于0.14。
7 显示屏的每种基色应具有256级(8bit)的灰度处理能力。
4.2.3 LED视频显示屏系统的安全性设计应符合下列规定:
1 安全性设计应符合国家现行标准《LED显示屏通用规范》SJ/T 11141的有关规定。
2 显示屏应有完整的接地系统。
3 室外LED视频显示屏应有防雷系统。
4 显示屏的外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208的有关规定。室内LED显示屏屏体不应低于IP20,室外LED显示屏屏体外露部分不应低于IP65。
5 处于游泳馆、沿海地区等腐蚀性环境的LED视频显示屏应采取防腐蚀措施。
6 安装工程设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《建筑结构荷载规范》GB 50009和《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
4.2.4 投影型视频显示屏系统的设计应符合下列规定:
1 显示屏应具有较大的水平视角、垂直视角,应保证观看人员在设定的范围内能清晰地观看屏幕显示内容。观看人员观看显示屏的范围应按现行国家标准《中国成年人人体尺寸》GB 10000的有关规定执行。
2 显示屏与观看人员间应无遮挡。
3 显示屏表层应具有抗环境光干扰能力。在正常工作环境光线下观看时,显示屏应无反射、眩光等现象。
4 对显示屏的X射线、紫外线等有害射线和噪声应采取屏蔽、降噪等措施。
5 屏前图像色温宜为6500K。
6 显示屏单元物理分辨力不应低于主流显示信号的显示分辨力。
7 显示屏单元亮度不应小于80cd/m2。
8 在环境光照度200lx时,显示屏单元的对比度不应小于30:1。
9 显示屏各显示单元的亮度均匀性均不应小于60%。
10 显示屏各显示单元的色度不均匀性均不应大于0.02。
11 显示屏各相邻显示单元的亮度均匀性不应小于80%。
12 显示屏各相邻显示单元的色度均匀性不应大于0.03。
13 视频显示屏单元的每种基色应具有256级(8bit)的灰度处理能力。
4.2.5 电视型视频显示屏系统的设计应符合下列规定:
1 视频显示屏单元宜采用CRT、PDP或LCD等显示器,并应符合下列要求:
1)应具有较好的硬度、质地和较小的热膨胀系数。
2)应能清晰显示分辨力较高的图像,并应保证图像失真小、色彩还原真实。
3)亮度应均匀,显示画面应稳定、无闪烁。
4)应保证使用安全、维护方便。
2 显示屏与工作人员间应无遮挡,并应保持适当距离,工作人员观看显示屏的范围应符合现行国家标准《中国成年人人体尺寸》GB 10000的有关规定。
3 对显示屏的X射线、紫外线和噪声应采取屏蔽、降噪等措施。
4 显示质量应符合下列规定:
1)应保证显示色彩的还原性。
2)视频显示屏单元物理分辨力不应低于主流显示信号的显示分辨力。
3)CRT显示屏单元对角线尺寸不小于56cm时,亮度不应低于60cd/m2;小于56cm时,亮度不应低于80cd/m2。PDP显示屏单元对角线尺寸不大于127cm时,亮度不应低于60cd/m2;大于127cm时,亮度不应低于40cd/m2。LCD显示屏单元亮度不应低于350cd/m2。
4)CRT视频显示屏各显示单元的对比度不应低于150:1。
4.2.1 LED视频显示屏系统首先应确定是室内屏还是室外屏,全面考虑各项因素,确定其安装方式、安装位置、像素密度、屏体尺寸。
1 室外屏应尽量避免发光面朝南,不得已时应考虑遮挡。由于LED发光二极管存在一定的视角,显示屏安装时宜向下倾斜
2 320(W)×240(H)是视频显示屏播放视频图像所需的最少像素数。
3 视距和像素中心距H=k·P公式来源:已公布的《体育场馆设备使用要求及检验方法 第一部分:LED显示屏》TY/T 1001.1-2005给出了最大视距和字符高度的公式:
H=k·d
式中 H——最大视距(m);
k——视距系数,一般取345;
d——字符高度(m),字符为16点阵汉字。
因此H=k·P=345×16P=5520P;P为像素中心距(m),k为视距系数,最大视距系数k一般取5520,根据经验数据:
理想视距=1/2最大视距,理想视距系数k一般取2760;
最小视距=1/2理想视距,最小视距系数k一般取1380;
合理视距范围:最小视距(=1/2理想视距)≤合理视距≤最大视距(=2×理想视距)。
在选取像素中心距时,一般采用理想视距值。
4.2.2
3 室内LED视频显示屏亮度要求考虑到许多大众场合还在使用普通模块显示屏,因此要求的亮度值比有些特定场合的数值低。
4.2.4
1 视角又称1/2增益角,包括水平视角和垂直视角。视角越大,则人们能清晰地观看到的屏幕内容就越多,或屏幕内容可让更多的人从不同角度清晰地观看到;反之,视角越小,人们能清晰地观看到的屏幕内容就越少,或屏幕内容只能让少数的人从较小的角度清晰地观看到。观看人员的位置应符合人体工程学的原理,保证人们观看显示屏的舒适性。
3 在人们需一边工作一边观看显示屏的处所,往往设置有大量的照明灯具或具备充足的采光,这些环境光线可能会产生强烈的反射、眩光,致使人们根本看不清显示屏的部分显示内容,因此屏幕表层具有较强的抗环境光干扰能力,对有效避免反射、眩光等现象影响观看效果非常重要。
7 该款为最低亮度要求,显示屏单元的亮度可由下列公式得出:亮度=投影机亮度×屏幕亮度增益×箱体光利用率÷屏幕面积÷π。对于人们需长时间认真观看的处所,当环境光线较暗时,显示屏单元的亮度以100~200cd/m2为宜;当环境光线较亮时,显示屏单元的亮度以150~250cd/m2为宜。其他处所如有需要,可选择更高的亮度,但应评估视角、使用成本、显示效果等因素。
8 该款为最低对比度要求。显示屏单元的对比度由于受环境光线及屏幕漫反射的制约,往往远低于投影机输出的对比度,实际应用中,视频显示屏单元屏前的对比度以接近投影机输出的对比度为最好。
7~10 款给出了单元屏体亮度、对比度、亮度均匀性、色度均匀性的基本指标要求,实测值高于此指标要求越多越好。
11、12 款给出了相邻屏体的亮度均匀性、色度均匀性的基本指标要求,实测值高于此指标要求越多越好。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.1 一般规定
- 下一节:4.3 传输系统设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 视频显示系统工程的分类和分级
- 3.1 LED视频显示系统的分类和分级
- 3.2 投影型视频显示系统的分类和分级
- 3.3 电视型视频显示系统的分类和分级
- 4 视频显示系统工程设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 视频显示屏系统设计
- 4.3 传输系统设计
- 4.4 控制系统设计
- 4.5 辅助系统设计
- 5 视频显示系统工程施工
- 5.1 施工准备
- 5.2 施工
- 5.3 系统调试
- 6 视频显示系统试运行
- 7 视频显示系统工程验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 初步验收
- 7.3 工程竣工验收条件与验收组织
- 7.4 工程竣工验收
- 附录A 工程施工质量控制记录
- 附录B 工程检测记录
- 附录C 工程验收记录
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475