目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10 人(手)孔设置
10.0.1 人(手)孔规格、程式应符合现行行业标准《通信管道人孔和手孔图集》YD/T 5178的有关规定,对于非标准的人(手)孔的荷载与强度,应满足设计要求。
10.0.2 人(手)孔位置的设置应符合下列规定:
1 人(手)孔位置应设置在光(电)缆分支点、引上光(电)缆汇接点、坡度较大的管线拐弯处、道路交叉路口或拟建地下引入线路的建筑物旁;
2 交叉路口的人(手)孔位置宜选择在人行道或绿化地带;
3 人(手)孔位置应与其他相邻管线及管井保持距离,并应相互错开;
4 人(手)孔位置不应设置在建筑物进出通道、货物堆场和低洼积水处、地基不稳定处;
5 通信管道穿越铁道和较宽的道路时,应在其两侧设置人(手)孔。
10.0.3 人(手)孔型式应根据终期管孔容量大小确定。人(手)孔型号可按表10.0.3选择。
表10.0.3 常用管孔容量与标准型人(手)孔型号选择对照表


注:表中“以下”包含本身,“以上”不包含本身。
10.0.4 人(手)孔型式可按表10.0.4的规定选用。
表10.0.4 人(手)孔型式表


10.0.5 对于地下水位较高地段,人(手)孔建筑应做防水处理。
10.0.6 人(手)孔应采用混凝土基础,遇到土壤松软或地下水位较高时,还应增设碴石垫层和采用钢筋混凝土基础。
10.0.7 根据地下水位情况,人(手)孔的建筑程式可按表10.0.7的规定确定。
表10.0.7 人(手)孔建筑程式表

10.0.8 人(手)孔盖应有防盗、防滑、防跌落、防位移、防噪声等措施,井盖上应有明显的用途及产权标志。
10.0.1 人(手)孔的大小根据终期管群容量大小选定。现行行业标准《通信管道人孔和手孔图集》YD/T 5178、《通信电缆通道图集》YD 5063和《通信电缆配线管道图集》YD 5062对人(手)孔选择做了规定。
10.0.6 人孔有砖砌人孔、钢筋混凝土人孔等,一般情况下通常采用施工简便的砖砌人孔。钢筋混凝土人孔需用钢筋和模板,施工期较长,但强度高于砖砌人孔。在地下水位高、土壤冻融严重的地区一般采用钢筋混凝土人孔。
10.0.8 人(手)孔盖丢失和损坏是目前通信管道存在的普遍现象,各地为防止人(手)孔盖丢失和损坏,提出了很多改进和保护措施,如加锁、采用复合材料井盖等防盗措施。为便于逐步统一,本标准提出人(手)孔盖具备防盗、防滑、防跌落、防位移、防噪声等措施,井盖上有明显的用途及产权标志。
关于人(手)孔盖材料,通常使用铸铁人(手)孔盖,随着技术的发展,出现了如球墨铸铁、复合材料等新型井盖,各地在使用中已有很好的评价。
说明 返回
顶部
- 上一节:9 通信管道铺设
- 下一节:11 光(电)缆通道

京公网安备110105014475