4.6 有色金属工业设备及管道防腐蚀工程的划分
4.6.1分项工程应按设备的台(套),管道的系统、区段或防腐蚀材料的种类进行划分,金属基层处理可单独构成分项工程。
4.6.2 同一个单位工程中的工业设备及管道防腐蚀工程应为一个分部工程。
4.6.1 本条规定了有色金属工业设备及管道防腐蚀工程中分项工程的划分。分项工程主要是根据设备、管道所采用的防腐蚀材料的种类按设备台(套),管道系统、区段进行划分的。金属基层处理可单独构成分项工程。防腐蚀材料种类繁多,各种防腐蚀材料施工技术要求各不相同,如块衬里、橡胶衬里、纤维增强树脂衬里、塑料衬里、防腐蚀涂层、玻璃鳞片衬里、金属热喷涂、铅衬里及搪铅、喷涂型聚脲、氯丁胶乳砂浆整体面层衬里等。
对于采用同一种防腐蚀材料,工程量较大的防腐蚀工程,可按设备台(套)管道系统、区段细分为若干分项工程。
4.6.2 本条规定了有色金属工业设备及管道防腐蚀分部工程按专业安装工程划分的原则。一个单位工程中全部防腐蚀分项工程构成一个防腐蚀分部工程。