7.13 静电接地安装
主控项目
7.13.1 有静电接地要求的管道,每对法兰或其他接头间的电阻值应小于或等于0.030。
检验数量:全部检查。
检验方法:电阻值测量,检查管道静电接地测试记录。
7.13.2 有静电接地要求的管道系统,其对地电阻值及接地位置应符合设计文件的规定。
检验数量:全部检查。
检验方法:电阻值测量,检查管道静电接地测试记录。
7.13.3 有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,其跨接线或接地引线不得与管道直接连接,应采用同材质连接板过渡。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察检查,检查管道静电接地测试记录。
7.13.1、7.13.2 输送易燃、易爆介质的液体、气体、粉料的管道,由于输送介质的相互摩擦等易产生静电,这些静电不及时消除会产生火花,会引起火灾或爆炸,因此必须采取措施消除静电。为此,要求此类管道有可靠的接地线路,安装时的接地总电阻及连接件间的电阻值都应符合设计文件和相关标准的要求。本条将其作为验收条件,并列为主控项目。