7.8 夹套管安装
7.8.1 夹套管的安装质量除应符合本节的规定外,尚应符合本规范第5.4节和第7章的有关规定。
一般项目
7.8.2 夹套管的连通管安装,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,连通管不得存液。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察检查。
7.8.3 夹套管的支承块在同一位置处应设置3块,管道水平安装时,其中2块支承块应对地面跨中布置,夹角应为110°~120°;管道垂直安装时,3块支承块应按120°夹角均匀布置。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察检查。
条文说明
7.8.2 夹套管的支承块是保证内外管间隙均匀的主要措施,支承块的安装不得妨碍管内介质的流动,支承块之间的相对角度要符合要求。