5.5 斜接弯头制作
一般项目
5.5.1 斜接弯头的焊接接头应采用全焊透焊缝,其型式和尺寸应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察检查和采用检测尺检查。
5.5.2 斜接弯头的周长允许偏差应符合下列规定:
1 当公称尺寸大于1000mm时,允许偏差为±6mm。
2 当公称尺寸小于或等于1000mm时,允许偏差为±4mm。
检验数量:全部检查,每个不少于3处。
检验方法:观察检查和采用直尺检查。
条文说明
5.5.1 由于设计标准规定斜接弯头只允许使用于一般工况条件下,所以本节将其制作验收内容列为一般项目。现场制作斜接弯头因未焊透出现问题的情况不少,所以本条规定斜接弯头应采用全焊透焊缝,以保证焊接接头的使用性能。