目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录J 基础和锚板基础抗拔稳定计算
J.0.1 利用土重法计算高耸结构基础的抗拔稳定时,本标准公式(7.4.3)中的Ge可按下式计算:
Ge=(Vt-V0)γ0 (J.0.1)
式中:Vt——ht深度范围内的土体(包括基础)的体积(m3);
V0——ht深度范围内的基础体积(m3);
γ0——土的计算重度(kN/m3)。
1 当ht≤hcr时:
方形底板:

圆形底板:

2 当ht>hcr时:
方形底板:

圆形底板:

上述Ge的计算值应根据不同的H/F比值乘以下列系数采用:
当H/F=0.15~0.40时,乘以1.00~0.90;
当H/F=0.40~0.70时,乘以0.90~0.80;
当H/F=0.70~1.00时,乘以0.80~0.75;
此外,当底板坡角α<45°时,Ge尚应乘以系数0.8。
J.0.2 利用土重法计算拉绳锚板基础的抗拔稳定时,本标准公式(7.4.4)中的Ge可按下式计算:
Ge=Vtγ0 (J.0.2)
式中:Vt——锚板上ht深度范围内的土体积(m3);
γ0——土的计算重度(kN/m3)。
1 当ht≤hcr时,矩形锚板:

2 当ht>hcr时,矩形锚板:

式中:θ1——拉绳锚板面与水平面的夹角。
J.0.3 利用剪切法计算拉绳锚杆基础的抗拔稳定时,当本标准图7.4.4中θ≤45°,且锚板处于原状土体中时,可按下式验算锚板基础的抗力:
F≤0.5γ0A(a1ht/b+a2)/γR3 (J.0.3)
式中:F——垂直于锚板的拉绳拔力(θ1=90°-θ);
A——矩形锚板面积;
b——锚板宽度(图7.4.4);
γR3——土体抗剪稳定系数,一般可采用2.0;当专业标准有详细规定时,可按专业标准采用;
a1,a2——与锚板正反面土压力及θ有关的系数,按本标准表J.0.4-4采用。
J.0.4 利用剪切法计算基础的抗拔稳定时,剪切抗力是由与土的凝聚力c和内摩擦角φ有关的两部分组成。
1 当ht≤hcr时,本标准公式(7.4.5-1)中土体滑动面上剪切抗力的总竖向分量Ve可按下式计算:
Ve=0.4A1cht2+0.8A2γtht3 (J.0.4-1)
2 当ht>hcr时,本标准公式(7.4.5-2)中的Ve可按下式计算:
Ve=0.4A1chcr2+0.8A2γthcr3 (J.0.4-2)
本标准公式(7.4.5-2)中的Ge可按下式计算:

式中:c——土体饱和状态下的凝聚力(N/m2);对黏性土,当具有塑性指数Ip和天然孔隙比e时可按表J.0.4-1确定;当粗略估计土体抗拔时,可根据土的密实度按表J.0.4-2确定;
A1,A2——与φ、ht/d有关的无因次系数,按图J.0.4-1~图J.0.4-3确定;这里的φ为土的计算内摩擦角,对黏性土和砂类土,按表J.0.4-1~表J.0.4-3采用;
ht——基础上拔深度(m);
γt——原状土的重度(N/m3);
△V0——ht-hcr范围内的基础体积(m3)。
当基底展开角α>45°时,上述Ve和Ge,即本标准公式(7.4.5-1)和公式(7.4.5-2)的右侧Ve项应乘以系数1.2,此外,尚应根据不同的H/F值乘以与本标准附录J.0.1相同的系数。
表J.0.4-1 黏性土凝聚力c和内摩擦角φ

注:黏性土的凝聚力和内摩擦角和砂类土的内摩擦角,可按土工实验方法或其他野外鉴定方法确定。
表J.0.4-2 黏性土凝聚力c和内摩擦角φ


图J.0.4-1 A1=f(φ,ht/d)曲线

图J.0.4-2 A2=f(φ,ht/d)曲线之一

图J.0.4-3 A2=f(φ,ht/d)曲线之二
表J.0.4-3 砂类土内摩擦角φ

注:孔隙比e小者,φ取大值。
表J.0.4-4 锚板剪切法计算系数表

顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载与作用
- 4.1 荷载与作用分类
- 4.2 风荷载
- 4.3 覆冰荷载
- 4.4 地震作用
- 4.5 温度作用
- 5 钢塔架和桅杆结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 塔桅钢结构的内力计算
- 5.3 塔桅钢结构的变形和整体稳定
- 5.4 纤绳
- 5.5 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.6 拉弯和压弯构件
- 5.7 焊缝连接
- 5.8 螺栓连接
- 5.9 法兰连接
- 5.10 构造要求
- 6 混凝土圆筒形塔
- 6.1 一般规定
- 6.2 塔身变形和塔筒截面内力计算
- 6.3 塔筒截面承载能力验算
- 6.4 塔筒裂缝宽度验算
- 6.5 混凝土塔筒的构造要求
- 7 地基与基础
- 7.1 一般规定
- 7.2 地基计算
- 7.3 基础设计
- 7.4 基础的抗拔稳定和抗滑稳定
- 附录A 材料及连接
- 附录B 轴心受压钢构件的稳定系数
- 附录C 单管塔局部稳定验算
- 附录D 节点板尺寸的临界值
- 附录E 开孔塔筒截面承载力验算
- 附录F 截面形心轴至圆心轴的距离及截面核心距计算
- 附录G 开孔塔筒截面应力计算
- 附录H 在偏心荷载作用下,圆形、环形基础基底零应力区的基底压力计算系数
- 附录J 基础和锚板基础抗拔稳定计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
- 自2022年1月1日起废止的条文
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475