附录G 开孔塔筒截面应力计算
G.0.1 混凝土和预应力混凝土塔筒水平截面的应力,当eok≤rco时应按下列规定确定(图G.0.1):
1 背风面混凝土的压应力σ'c应按下列公式计算:
1)塔筒截面受压区有一个孔洞时:

2)塔筒截面有两个孔洞(α0=π,大孔洞置于受压区)时:

3)塔筒截面有两个孔洞(α0≠π,大孔洞置于受压区)时:

2 迎风面混凝土的压应力σc应按下列公式计算:
1)塔筒计算截面受压区有一个孔洞时:

2)塔筒截面有两个孔洞(α0=π,大孔洞置于受压区)时:

3)塔筒截面有两个孔洞(α0≠π,大孔洞置于受压区)且α0≤π-θ2时:

4)塔筒截面有两个孔洞(α0≠π,大孔洞置于受压区)且α0>π-θ2时:

式中:A0——塔筒水平截面的换算截面面积,对于无孔洞截面:A0=2πrt(1+ωhs+ωhp);对于有一个孔洞截面:A0=2(π-θ)rt(1+ωhs+ωhp);对于有两个孔洞截面:A0=2(π-θ1-θ2)rt(1+ωhs+ωhp);t为筒壁厚度;
ωhs、ωhp——塔筒水平截面的特征系数,取ωhs=2.5ρsaEs,ωhp=2.5ρpaEp;aEs、aEp为钢筋、预应力钢筋和混凝土弹性模量之比,aEs=Es/Ec,aEp=Ep/Ec;ρs、ρp为纵向普通钢筋和预应力钢筋的配筋率;
θ1、θ2——两孔洞的半角,θ1>θ2,且θ1位于受压区。

图G.0.1 水平截面在标准荷载作用下的计算
(eok≤rco,全截面受力情况)
1-孔洞;2-受压区
G.0.2 混凝土和预应力混凝土塔筒水平截面的应力,当eok>rco时应按下列规定确定(图G.0.2):

图G.0.2 水平截面在标准荷载作用下的计算
(eok≤rco,拉压区均存在情况)
1-孔洞;2-受压区;3-形心轴
1 背风面混凝土的压应力σ'c应按下列公式计算:
1)塔筒截面受压区有一个孔洞时:

2)塔筒截面有两个对称孔洞(α0=π,大孔洞位于受压区)时:

3)塔筒截面有两个非对称孔洞(α0≠π,大孔洞置于受压区)时:

式中:A——塔筒水平截面面积。如有两个孔洞时:A=2(π-θ1-θ2)rt;有一个孔洞时,令θ2=0。
2 迎风面纵向钢筋和预应力钢筋的拉应力σs和σp应按下列公式计算:
1)塔筒截面有一个孔洞时:

2)塔筒截面有两个对称孔洞(α0=π,大孔洞位于受压区)时:

3)塔筒截面有两个非对称孔洞(α0≠π,大孔洞置于受压区)且α0≤π-θ2时:

4)塔筒截面有两个非对称孔洞(α0≠π,大孔洞置于受压区)且α0>π-θ2时:

3 截面受压区半角φ可按下列公式计算:
1)塔筒截面受压区有一个孔洞时:

2)塔筒截面有两个对称孔洞(α0=π,大孔洞位于受压区)时:

3)塔筒截面有两个非对称孔洞(α0≠π,大孔洞置于受压区)时:

顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载与作用
- 4.1 荷载与作用分类
- 4.2 风荷载
- 4.3 覆冰荷载
- 4.4 地震作用
- 4.5 温度作用
- 5 钢塔架和桅杆结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 塔桅钢结构的内力计算
- 5.3 塔桅钢结构的变形和整体稳定
- 5.4 纤绳
- 5.5 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.6 拉弯和压弯构件
- 5.7 焊缝连接
- 5.8 螺栓连接
- 5.9 法兰连接
- 5.10 构造要求
- 6 混凝土圆筒形塔
- 6.1 一般规定
- 6.2 塔身变形和塔筒截面内力计算
- 6.3 塔筒截面承载能力验算
- 6.4 塔筒裂缝宽度验算
- 6.5 混凝土塔筒的构造要求
- 7 地基与基础
- 7.1 一般规定
- 7.2 地基计算
- 7.3 基础设计
- 7.4 基础的抗拔稳定和抗滑稳定
- 附录A 材料及连接
- 附录B 轴心受压钢构件的稳定系数
- 附录C 单管塔局部稳定验算
- 附录D 节点板尺寸的临界值
- 附录E 开孔塔筒截面承载力验算
- 附录F 截面形心轴至圆心轴的距离及截面核心距计算
- 附录G 开孔塔筒截面应力计算
- 附录H 在偏心荷载作用下,圆形、环形基础基底零应力区的基底压力计算系数
- 附录J 基础和锚板基础抗拔稳定计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
- 自2022年1月1日起废止的条文
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475