附录E 开孔塔筒截面承载力验算
E.0.1 塔筒受压区有一个孔洞时(图E.0.1),应按下列公式计算:


图E.0.1 塔筒截面受压区有一个孔洞时计算简图
1-受压区;2-中和区;3-受拉区
E.0.2 塔筒截面上有两个对称孔洞时(α0=π,受压区为2θ1,受拉区为2θ2,且θ1>θ2)(图E.0.2),应按下列公式计算:


图E.0.2 塔筒截面上有两个对称孔洞时计算简图
1-受压区;2-中和区;3-受拉区
E.0.3 塔筒截面上有两个非对称孔洞,且α0≤α(π-θ1-θ2)+θ1+θ2时,可按θ=θ1+θ2的单孔洞截面计算。
E.0.4 塔筒截面上有两个非对称孔洞,且α(π-θ1-θ2)+θ1+θ2<α0≤π-θ2-αt(π-θ1-θ2)时(受压区为2θ1,且θ1>θ2)(图E.0.4),应按下列公式计算:



图E.0.4 塔筒截面上有两个非对称孔洞,且
α(π-θ1-θ2)+θ1+θ2<α0≤π-θ2-αt(π-θ1-θ2)时计算简图
1-受压区;2-中和区;3-受拉区
E.0.5 塔筒截面上有两个非对称孔洞,且α0>π-θ2-αt(π-θ1-θ2)时(受压区为2θ1,且θ1>θ2)(图E.0.5),应按下列公式计算:



图E.0.5 塔筒截面上有两个非对称孔洞,且
α 0>π-θ2-αt(π-θ1-θ2)时计算简图
1-受压区;2-中和区;3-受拉区
式中:A——扣除孔洞面积后塔筒截面面积;
θ1、θ2——塔筒截面受压、受拉区的孔洞半角(rad);
α0——计算截面有两个孔洞时,两孔洞角平分线的夹角(rad)。