目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 塔筒截面承载能力验算
6.3.1 塔筒截面无孔洞时(图6.3.1),水平截面承载能力可按下列公式验算:

图6.3.1 塔筒截面无孔洞时极限承载力计算简图
1-受压区;2-中和区;3-受拉区

式中:A——塔筒截面面积;
Ap、As——全部纵向预应力钢筋和非预应力钢筋的截面面积;
r1、r2——环形截面的内、外半径;
rp——预应力钢筋的半径;
a——受压区的半角系数,按公式(6.3.1-1)确定;
a1——受压区混凝土矩形应力图的应力与混凝土抗压强度设计值的比值,当混凝土强度等级不超过C50时,a1取为1.0;当混凝土强度等级为C80时,a1取为0.94,其间按线性内插法取用;
at——受拉钢筋的半角系数,当
时,取at=0;
fpy、f'py——预应力钢筋的抗拉、抗压强度(N/mm2);
fy、f'y——非预应力钢筋的抗拉、抗压强度(N/mm2),fy=f'y;
σpo——消压状态时预应力钢筋中的拉应力(N/mm2)。
6.3.2 当混凝土塔身有孔洞时,其水平截面极限承载能力可按本标准附录E验算。
6.3.1 与原标准相比,本次标准修订扩大了筒壁开孔使用范围。原标准规定,当同一截面开两个孔时,要求两个孔中心线夹角需满足180°要求,本次修订,理论上允许两个孔中心线夹角为任意角度,但实际应用时应满足构造要求。
本标准给出了配有非预应力筋和同时配有预应力筋的通用公式。当不配预应力筋时,令预应力筋项的值为零即可。本标准公式适用于有黏结预应力混凝土结构。应当指出:在计算公式中,当仅开设1个孔洞时,是按孔洞在受压区给出的。当开设两个孔洞时,其中较大的孔洞在受压区。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 塔身变形和塔筒截面内力计算
- 下一节:6.4 塔筒裂缝宽度验算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载与作用
- 4.1 荷载与作用分类
- 4.2 风荷载
- 4.3 覆冰荷载
- 4.4 地震作用
- 4.5 温度作用
- 5 钢塔架和桅杆结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 塔桅钢结构的内力计算
- 5.3 塔桅钢结构的变形和整体稳定
- 5.4 纤绳
- 5.5 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.6 拉弯和压弯构件
- 5.7 焊缝连接
- 5.8 螺栓连接
- 5.9 法兰连接
- 5.10 构造要求
- 6 混凝土圆筒形塔
- 6.1 一般规定
- 6.2 塔身变形和塔筒截面内力计算
- 6.3 塔筒截面承载能力验算
- 6.4 塔筒裂缝宽度验算
- 6.5 混凝土塔筒的构造要求
- 7 地基与基础
- 7.1 一般规定
- 7.2 地基计算
- 7.3 基础设计
- 7.4 基础的抗拔稳定和抗滑稳定
- 附录A 材料及连接
- 附录B 轴心受压钢构件的稳定系数
- 附录C 单管塔局部稳定验算
- 附录D 节点板尺寸的临界值
- 附录E 开孔塔筒截面承载力验算
- 附录F 截面形心轴至圆心轴的距离及截面核心距计算
- 附录G 开孔塔筒截面应力计算
- 附录H 在偏心荷载作用下,圆形、环形基础基底零应力区的基底压力计算系数
- 附录J 基础和锚板基础抗拔稳定计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
- 自2022年1月1日起废止的条文
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475