目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 持续试验
对全部额定持续时间,应根据制造商的说明书在ATS系统试运行时进行试验,并且至少应每年自动重复试验一次。
注1:试验时应检查应急工作持续时间内应急灯被点亮,或检查实际应用中等效的电池放电率。
注2:注意可能在国家标准中规定的试验频率和要求的试验类型。
随机自动初始化的额定持续试验应在试运行后4周~52周内进行。
非授权人员不能更改试验持续时间。
如果在预设的额定持续试验之前24h内发生电源失效,试验应延后并应在电源恢复后7d内重新安排试验。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.1 功能试验
- 下一节:6 应急照明系统试验和之后再充电期间建筑物的防护

京公网安备110105014475