目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 拉弯和压弯构件
5.6.1 高耸结构拉弯和压弯构件的计算应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017执行。
5.6.2 单圆钢管或多边形钢管塔径厚比D/t不宜大于400,单管塔除应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017中压弯构件的有关公式进行强度和稳定验算外,尚应进行局部稳定验算。单管塔受弯时,考虑到管壁局部稳定影响,当验算弯矩作用平面内稳定时,其设计强度f应乘以修正系数μd。μd应按公式(5.6.2-1)~公式(5.6.2-4)计算。当径厚比D/t大于公式(5.6.2-1)~公式(5.6.2-4)规定范围时,应按本标准附录C计算单管塔局部稳定。


5.6.2 原标准条文存在一定的局限性,原标准条文规定单管塔受弯时,其轴压应力占最大应力值控制在5%以内,且仅给出Q235和Q345两种钢材,使得公式应用受到限制。本次修订增加了Q390和Q420钢材强度修正系数的计算方法。
单管杆塔对刚度要求较低,按径厚比
设计时强度利用明显不足。而国外这类单管杆塔用得很多,其径厚比也突破100的限定。标准编制组以美国规范相应条文为蓝本,进一步考虑单管塔固有的部分轴压力不利作用。对美国规范计算公式做了适当调整(更趋向于安全)。在电力部门,美国规范的公式已在国内大量使用,未发生工程问题。那么本条文公式的使用应该更是可行的。而本条文的实施对与单管塔的建设可以节约大量材料和资金。但本条文公式的径厚比有一定范围限制,超过此范围时,按本标准附录C公式进行计算。
本条文规定单管塔径厚比不宜大于400,是基于原标准及目前单管塔应用情况确定的。
本条文中多边形钢管一般为8边形及以上。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.5 轴心受拉和轴心受压构件
- 下一节:5.7 焊缝连接
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载与作用
- 4.1 荷载与作用分类
- 4.2 风荷载
- 4.3 覆冰荷载
- 4.4 地震作用
- 4.5 温度作用
- 5 钢塔架和桅杆结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 塔桅钢结构的内力计算
- 5.3 塔桅钢结构的变形和整体稳定
- 5.4 纤绳
- 5.5 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.6 拉弯和压弯构件
- 5.7 焊缝连接
- 5.8 螺栓连接
- 5.9 法兰连接
- 5.10 构造要求
- 6 混凝土圆筒形塔
- 6.1 一般规定
- 6.2 塔身变形和塔筒截面内力计算
- 6.3 塔筒截面承载能力验算
- 6.4 塔筒裂缝宽度验算
- 6.5 混凝土塔筒的构造要求
- 7 地基与基础
- 7.1 一般规定
- 7.2 地基计算
- 7.3 基础设计
- 7.4 基础的抗拔稳定和抗滑稳定
- 附录A 材料及连接
- 附录B 轴心受压钢构件的稳定系数
- 附录C 单管塔局部稳定验算
- 附录D 节点板尺寸的临界值
- 附录E 开孔塔筒截面承载力验算
- 附录F 截面形心轴至圆心轴的距离及截面核心距计算
- 附录G 开孔塔筒截面应力计算
- 附录H 在偏心荷载作用下,圆形、环形基础基底零应力区的基底压力计算系数
- 附录J 基础和锚板基础抗拔稳定计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
- 自2022年1月1日起废止的条文
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475