目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.5 轴心受拉和轴心受压构件
5.5.1 轴心受拉和轴心受压构件的截面强度应按下式验算:

式中:N——轴心拉力和轴心压力;
An——构件净截面面积(mm2),对多排螺栓连接的受拉构件,要计及锯齿形破坏情况;
f——钢材的强度设计值(N/mm2),按本标准附录A的表A.0.1采用,并按本标准附录A的表A.0.5修正。
5.5.2 轴心受压构件的稳定性应按下式验算:

式中:A——构件毛截面面积;
φ——轴心受压构件稳定系数,可根据构件长细比λ、材料强度及截面类别按本标准附录B采用。
5.5.3 塔桅钢结构的构件长细λ可按下列方法取值:
1 单角钢:
1)弦杆长细比λ按表5.5.3-1采用。
2)斜杆长细比λ按表5.5.3-2采用。
3)横杆和横膈长细比λ按表5.5.3-3采用。
表5.5.3-1 塔架和桅杆的弦杆长细比λ

表5.5.3-2 塔架和桅杆的斜杆长细比λ

表5.5.3-3 塔架和桅杆的横杆和横膈长细比λ

2 单角钢、双角钢、T形及十字形截面应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017考虑扭转及弯扭屈曲采用等效长细比计算。
5.5.4 构件的容许长细比λ应符合表5.5.4的规定。
表5.5.4 构件容许长细比λ

注:格构式桅杆采用换算长细比。
5.5.5 格构式轴心受压构件的稳定性应按本标准公式(5.5.2)验算。此时对虚轴长细比应采用换算长细比λ0,λ0应按表5.5.5计算,并应符合下列规定:
1 缀板式构件的单肢长细比λ1不应大于40;
2 斜缀条与构件轴线间的倾角应为40°~70°;
3 缀条式轴心受压格构式构件的单肢长细比λ1不应大于构件双向长细比的70%;缀板式轴心受压格构式构件的单肢长细比λ1不应大于构件双向长细比的50%。
表5.5.5 格构式构件换算长细比λ0

续表5.5.5

5.5.6 所有对地夹角不大于30°的杆件,应能承受跨中1kN检修荷载。此时,不与其他荷载组合。
5.5.1 受拉板的净截面积等于板的净宽与板厚的乘积。板的净宽度为整个宽度减去锯齿形截面上所有螺栓孔直径的和,再对每一孔间距加上S2/(4g),如图3所示。受拉板的净宽度bn:

式中:b——受拉板的宽度(mm);
n0——锯齿形截面上的螺孔个数;
d0——螺栓孔直径(mm);
Si——纵向相邻两孔的间距(mm);
gi——横向相邻两孔的间距(mm)。

图3 拉板沿锯齿形截面破坏
5.5.3 根据近期的研究及电力系统的工程实践对表5.5.3-2做了补充和修改。与表中数据所对应的连接状态是腹杆直接连接在塔柱角钢肢上。
5.5.6 塔桅钢结构一般按空间桁架计算,其杆件均按二力杆计算,但实际上这些二力杆也会受到局部作用力而受弯,为避免不安全而提出增加横向集中力作用,即检修荷载。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.4 纤绳
- 下一节:5.6 拉弯和压弯构件
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 荷载与作用
- 4.1 荷载与作用分类
- 4.2 风荷载
- 4.3 覆冰荷载
- 4.4 地震作用
- 4.5 温度作用
- 5 钢塔架和桅杆结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 塔桅钢结构的内力计算
- 5.3 塔桅钢结构的变形和整体稳定
- 5.4 纤绳
- 5.5 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.6 拉弯和压弯构件
- 5.7 焊缝连接
- 5.8 螺栓连接
- 5.9 法兰连接
- 5.10 构造要求
- 6 混凝土圆筒形塔
- 6.1 一般规定
- 6.2 塔身变形和塔筒截面内力计算
- 6.3 塔筒截面承载能力验算
- 6.4 塔筒裂缝宽度验算
- 6.5 混凝土塔筒的构造要求
- 7 地基与基础
- 7.1 一般规定
- 7.2 地基计算
- 7.3 基础设计
- 7.4 基础的抗拔稳定和抗滑稳定
- 附录A 材料及连接
- 附录B 轴心受压钢构件的稳定系数
- 附录C 单管塔局部稳定验算
- 附录D 节点板尺寸的临界值
- 附录E 开孔塔筒截面承载力验算
- 附录F 截面形心轴至圆心轴的距离及截面核心距计算
- 附录G 开孔塔筒截面应力计算
- 附录H 在偏心荷载作用下,圆形、环形基础基底零应力区的基底压力计算系数
- 附录J 基础和锚板基础抗拔稳定计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
- 自2022年1月1日起废止的条文
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475