5.7 振动试验台基础
5.7.1 电液伺服液压振动试验台基础在时域范围内的容许振动值,应按表5.7.1的规定确定。

注:1 表中数值适用于单个作动器激振力不大于500kN,激振频率范围不超过200Hz,最大加速度不大于300m/s2,最大行程不大于300mm;
2 振动测试频率不宜大于100Hz。
5.7.2 电动振动试验台基础在时域范围内的容许振动值,应按表5.7.2 的规定确定。

注:电动振动试验台最大激振力不大于200kN. 激振频率不超过2000Hz,最大加速度不大于1000m/s2,最大行程不大于55mm。
5.7.3 振动试验台基础的振动控制点宜取基础中点和作动器底座附近,以及基础的四个角点处。
5.7.1 电液伺服液压振动试验台基础容许振动值的确定主要考虑以下几个原则:
(1) 电液伺服液压振动试验台是一种以液压源为动力,伺服阀驱动,通过电控系统形成闭环控制的振动试验系统(见图3)。激振力较大,试验精度也相对较高。此类振动试验台属于强力振动设备。在进行振动试验时,一方面,试验台作动器的推力较大,运动过程中可能会引起地基的振动响应,如果振动过大可能会危及房屋安全,也会影响周边环境;另一方面,外部环境振动过大,也会影响振动台的试验精度。因此,在地基基础设计时,除了要减少振动对周围环境的影响和避免对附近建筑安全的影响外,还要避免环境振动对试验精度的影响。

图3 电液伺服振动台原理框图
电液伺服液压振动试验台模拟的激振波形种类很多,包括稳态激励、随机激励、脉冲激励等。可以产生低频振动激励,激振频率可以达到或者接近0。根据大量数据统计,国内外电液伺服液压振动试验台主要试验频率区间是在0~200Hz,并以1.0Hz~30Hz的激励为主;绝大多数振动试验台作动器的行程为300mm,振动试验的位移振幅控制范围为±150mm 。
(2) 振动控制指标的物理量包括振动位移和加速度。位移控制低频振动,通常在不大于10Hz的频率范围内,应以位移限制为主;加速度主要控制高频振动,对于大于20Hz 的振动激励,需要考虑振动加速度指标。
(3) 本标准同时给出了振动位移和加速度的限制指标,其限值曲线见图4所示。这些技术指标是根据一些设备厂家提供的数据资料,振动台的试验精度要求,以及试验机地基基础设计分析和现场振动实测数据的经验积累结果而确定的。振动试验台的容许界限是按照正弦周期信号振幅大小为准。如果振动测试或者分析过程中,信号为非单频或非周期信号时,可按照采取幅值等效的方法来评估。亦即根据振动信号的均方根或者有效值乘以
,就可以得到等效正弦信号的幅值。对于冲击激励的试验,应以振动响应的最大值作为技术指标,控制基础振动响应。

图4 电液伺服试验台基础容许振动幅值
5.7.2 电动振动试验台基础在时域范围内容许振动值的确定主要考虑以下因素:
电动振动试验台多用于高频、大加速度振动试验。相对而言,激振力小一些。频率范围多为5Hz~2000Hz ,有些厂家称其产品激振频率能够达到3Hz或者更低,考虑到电动振动台的振动位移量较小,多在50mm以下,低频振动的激振力往往比较小,可以不考虑。电动振动台设备下需要安装隔振器,根据现有设备隔振的效果来看,对于大于10Hz以上的激振力,隔振效率可达80%以上,做得好的可以达到90%以上。在制订指标时,根据实际工程案例和分析实测结果,并参考其他规范的规定,选取了折中的数值。
5.7.3 基础中点为竖向振动和水平振动的控制点,角点是为了控制基础回转和水平振动而设置的,作动器底座的测点主要是用于控制环境振动对试验的影响。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.6 发动机基础
- 下一节:5.8 通用机械基础
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 振动测试要求
- 4 精密仪器和设备
- 4.1 精密加工与检测设备
- 4.2 计量与检测仪器
- 4.3 光学加工及检测设备
- 4.4 显微镜
- 5 动力机器基础
- 5.1 压缩机基础
- 5.2 汽轮发电机组和重型燃气轮机基础
- 5.3 锻锤基础
- 5.4 压力机基础
- 5.5 破碎机和磨机基础
- 5.6 发动机基础
- 5.7 振动试验台基础
- 5.8 通用机械基础
- 5.9 纺织机基础
- 5.10 金属切削机床基础
- 5.11 振动筛和轧机基础
- 6 建筑物内人体舒适性和疲劳-工效降低
- 7 交通振动
- 7.1 对建筑结构的影晌
- 7.2 对建筑物内人体舒适性的影晌
- 8 建筑施工振动
- 9 声学环境振动
- 9.1 民用建筑
- 9.2 声学试验室
- 9.3 水声试验
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475