4.1 荷载与作用分类
4.1.1 高耸结构上的荷载与作用可分为下列三类:
1 永久荷载与作用:结构自重,固定的设备重,物料重,土重,土压力,初始状态下索线或纤绳的拉力,结构内部的预应力,地基变形作用等;
2 可变荷载与作用:风荷载,机械设备动力作用,覆冰荷载,多遇地震作用,雪荷载,安装检修荷载,塔楼楼面或平台的活荷载,温度作用等;
3 偶然荷载与作用:索线断线,撞击、爆炸、罕遇地震作用等。
4.1.2 荷载与作用应按下列原则确定:
1 仅列出风荷载、覆冰荷载及地震作用的标准值;
2 机械振动的作用按机械运行规律由机械专业人员测算提供;
3 其他荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009执行。
本节将高耸结构上的荷载分为永久荷载、可变荷载、偶然荷载三类,并对各类荷载包括的内容作出具体规定。本节增加了风力发电塔的机械振动作用。
4.1.2 本条第2款是指类似风力发电塔的作用,应由风机设计人员提供。