6.1 一般规定
6.1.1 除设计文件要求或其他规定应进行施工期间监测的大跨空间结构外,满足下列条件之一时,大跨空间结构应进行施工期间监测:
1 跨度大于100m的网架及多层网壳钢结构或索膜结构;
2 跨度大于50m的单层网壳结构;
3 单跨跨度大于30m的大跨组合结构;
4 结构悬挑长度大于30m的钢结构;
5 受施工方法或顺序影响,施工期间结构受力状态或部分杆件内力或位形与一次成型整体结构的成型加载分析结果存在显著差异的大跨空间结构。
6.1.2 高度超过8m或跨度超过18m、施工总荷载大于10kN/m2以及集中线荷载大于15kN/m的超高、超重、大跨度模板支撑系统应进行监测。
6.1.3 除设计文件要求或其他规定应进行使用期间监测的大跨空间结构外,满足下列条件之一时,大跨空间结构宜进行使用期间监测:
1 跨度大于120m的网架及多层网壳钢结构;
2 跨度大于60m的单层网壳结构;
3 结构悬挑长度大于40m的钢结构。
6.1.4 大跨空间结构施工期间监测项目应根据工程特点按表6.1.4进行选择。对影响结构施工安全的重要支撑或胎架,可按结构体系的监测要求进行监测。
6.1.5 大跨空间结构使用期间监测项目应根据结构特点按表6.1.5进行选择。
表6.1.4 施工期间监测项目

注:1 ★应监测项,▲宜监测项,○可监测项,—不涉及该监测项;
2 特殊结构指上述结构以外的结构类型。
表6.1.5 使用期间监测项目

注:1 ★应监测项,▲宜监测项,○可监测项;
2 特殊结构指上述结构以外的结构类型。
6.1.1 本章适用于钢结构、混凝土结构、钢-混凝土组合结构及索膜结构等大跨度空间结构施工及使用期间的监测。本条参考下列相关规定结合工程经验及专家意见,综合确定。
根据行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010对空间网格屋盖结构的跨度划分为:大跨度为60m以上;中跨度为30m~60m;小跨度为30m以下。
国家标准《钢结构设计规范》GB 50017-2003,笫3.1.3条规范跨度大于或等于60m的大跨度结构安全等级宜为一级。
超限审查规定:屋盖的跨度大于120m或悬挑长度大于40m或单向长度大于300m。根据《拱形钢结构技术规程》JGJ/T 249-2011第5.1.5条,跨度大于120m的拱形钢结构,应考虑温度变化对内力和变形的影响,给出安装合龙温度区间。
行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010第3.3.1条3款:单层球面网壳跨度(平面直径)不宜大于80m。第3.3.2条4款:两端边支承的单层圆柱面网壳,其跨度不宜大于35m;沿两纵向边支承的单层圆柱面网壳,其跨度不宜大于30m。第3.3.3条4款:单层双曲抛物面网壳的跨度不宜大于60m。第3.3.4条4款单层椭圆抛物面网壳跨度不宜大于50m。
6.1.2 根据原建设部2003年发文《建筑工程预防坍塌事故若干规定》,该文件第7条规定:施工单位应编制深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、大跨度模板支撑系统等专项施工方案,并组织专家审查。木规定所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽)。高切坡是指岩质边坡超过30m或土质边坡超过15m的边坡。超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m或跨度超过18m或施工总荷载大于10kN/m2或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。
说明 返回
顶部
- 上一节:6 大跨空间结构
- 下一节:6.2 施工期间监测
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 监测系统、测点及设备规定
- 3.3 施工期间监测
- 3.4 使用期间监测
- 4 监测方法
- 4.1 一般规定
- 4.2 应变监测
- 4.3 变形与裂缝监测
- 4.4 温湿度监测
- 4.5 振动监测
- 4.6 地震动及地震响应监测
- 4.7 风及风致响应监测
- 4.8 其他项目监测
- 4.9 巡视检查与系统维护
- 5 高层与高耸结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 施工期间监测
- 5.3 使用期间监测
- 6 大跨空间结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工期间监测
- 6.3 使用期间监测
- 7 桥梁结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工期间监测
- 7.3 使用期间监测
- 8 其他结构
- 8.1 隔震结构
- 8.2 穿越施工
- 附录A 监测设备主要技术指标
- 附录B 不同类型桥梁使用期间监测要求
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475