目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.7 风及风致响应监测
4.7.1 对风敏感的结构宜进行风及风致响应监测。
4.7.2 风及风致响应监测参数应包括风压、风速、风向及风致振动响应,对桥梁结构尚宜包括风攻角。
4.7.3 风压监测应符合下列规定:
1 风压监测宜选用微压量程、具有可测正负压的压力传感器,也可选用专用的风压计,监测参数为空气压力;
2 风压传感器的安装应避免对工程结构外立面的影响,并采取有效保护措施,相应的数据采集设备应具备时间补偿功能;
3 风压测点宜根据风洞试验的数据和结构分析的结果确定;无风洞试验数据情况下,可根据风荷载分布特征及结构分析结果布置测点;
4 进行表面风压监测的项目,宜绘制监测表面的风压分布图。
4.7.4 风压计的量程应满足结构设计中风场的要求,可选择可调量程的风压计,风压计的精度应为满量程的±0.4%,且不宜低于10Pa,非线性度应在满量程的±0.1%范围内,响应时间应小于200ms。风速仪量程应大于设计风速,风速监测精度宜为0.1m/s,风向监测精度宜为3°。
4.7.5 风速及风向监测应符合下列规定:
1 结构中绕流风影响区域宜采用计算流体动力学数值模拟或风洞试验的方法分析;
2 机械式风速测量装置和超声式风速测量装置宜成对设置;
3 风速仪应安装在工程结构绕流影响区域之外;
4 宜选取采样频率高的风速仪,且不应低于10Hz;
5 监测结果应包括脉动风速、平均风速和风向。
4.7.6 风致响应监测宜符合下列规定:
1 风致响应监测应对不同方向的风致响应进行量测,现场实测时应根据监测目的和内容布置传感器;
2 风致响应测点可布置量测不同物理量的多种传感器;
3 应变传感器应根据分析结果,布置在应力或应变较大或刚度突变能反映结构风致响应特征的位置;
4 对位移有限制要求的结构部位宜布置位移传感器,位移传感器记录结果应与位移限值进行对比。
4.7.1 高层与高耸、大跨等柔性结构对风荷载较敏感,如高度超过200m的高层与高耸结构,大跨屋盖结构及容易产生风致振动的桥梁结构等。
4.7.2 风致振动响应指由风引起的结构振动响应,一般含风致加速度和风致位移。
4.7.3 风压传感器当没有合适的产品,可订制。建议选用压阻式压力传感器。光纤类传感器监测系统具有可靠性好、抗干扰能力强、监测精度高、可进行多点分布式监测的优点,但目前对微压的敏感度还需进一步研究。由于其后端(信号解调系统)费用较高,对于测点少的工况体现不出明显优势。
每个区域上布置测点以便识别作用在构件上的脉动风荷载,绘制结构风作用表面分区和风压力传感器分布图。
4.7.5 风速需记录三秒钟极值风速、十分钟平均风速、每小时平均风速、风玫瑰图、风谱图等。采样频率对极值风速监测结果有较大影响,采样频率高的仪器监测结果更为精确,应尽可能提高采样频率。
4.7.6 风致响应监测包括顺风向响应、横风向响应和扭转响应,风致响应有位移、加速度、内力等,一个测点既可以布置一种传感器,也可以布置监测不同物理量的多种传感器。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.6 地震动及地震响应监测
- 下一节:4.8 其他项目监测
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 监测系统、测点及设备规定
- 3.3 施工期间监测
- 3.4 使用期间监测
- 4 监测方法
- 4.1 一般规定
- 4.2 应变监测
- 4.3 变形与裂缝监测
- 4.4 温湿度监测
- 4.5 振动监测
- 4.6 地震动及地震响应监测
- 4.7 风及风致响应监测
- 4.8 其他项目监测
- 4.9 巡视检查与系统维护
- 5 高层与高耸结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 施工期间监测
- 5.3 使用期间监测
- 6 大跨空间结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工期间监测
- 6.3 使用期间监测
- 7 桥梁结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 施工期间监测
- 7.3 使用期间监测
- 8 其他结构
- 8.1 隔震结构
- 8.2 穿越施工
- 附录A 监测设备主要技术指标
- 附录B 不同类型桥梁使用期间监测要求
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475