目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号
- 5 材料、结构和安全要求
- 5.1 材料
- 5.2 结构
- 5.3 调节、控制和安全装置
- 5.4 远程控制器
- 5.5 模块炉附加要求
- 6 性能要求
- 7 试验方法
- 8 检验规则
- 9 标志和说明书
- 9.1 标志
- 9.2 说明书
- 10 包装、运输和贮存
- 10.1 包装
- 10.2 运输
- 10.3 贮存
- 附录A (资料性附录)按给/排气安装方式分类
- 附录B (规范性附录)碳钢和不锈钢的性能
- 附录C (规范性附录)铸造用铝材料化学成分
- 附录D (规范性附录)铜或铜合金部件性能
- 附录E (规范性附录)轧制部件的最小壁厚
- 附录F (规范性附录)承(水)压铸造部件的最小壁厚
- 附录G (资料性附录)自动阀燃气通路的组成
- 附录H (规范性附录)NOx试验
- 附录I (规范性附录)使用交流电源采暖炉的电气安全
- 附录J (规范性附录)电磁兼容安全性
- 附录K (规范性附录)风险评估
- 附录L (规范性附录)回水温度30℃状态冷凝炉采暖热效率修正
- 附录M (规范性附录)额定热负荷下点火时间试验方法
- 附录N (资料性附录)基本风险等级
- 附录O (资料性附录)安全保护措施
- 附录P (资料性附录)风险评估示例
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475