附录M (规范性附录)额定热负荷下点火时间试验方法
按图1或图2所示安装采暖炉,该系统所包含的水量至少为6L/kW乘以额定热输出,通过压力计试验喷嘴前燃气压力。初始水温为47℃±1℃,使采暖炉运行,并记录在控制器作用下从燃烧器点火开始达到下列时刻之间的时间t1:
a) 热负荷达到:
b) 或喷嘴前的压力达到:
其中:
——额定热负荷,单位为千瓦(kW);
——部分热负荷,单位为千瓦(kW);
pnom——额定热负荷下喷嘴前燃气压力,单位为千帕(kPa);
pred一一部分热负荷下喷嘴前燃气压力,单位为千帕(kPa)。