目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工程勘察
- 3.1 一般规定
- 3.2 地埋管换热系统勘察
- 3.3 地下水换热系统勘察
- 3.4 地表水换热系统勘察
- 4 地埋管换热系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 地埋管管材与传热介质
- 4.3 地埋管换热系统设计
- 4.4 地埋管换热系统施工
- 4.5 地埋管换热系统的检验与验收
- 5 地下水换热系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 地下水换热系统设计
- 5.3 地下水换热系统施工
- 5.4 地下水换热系统检验与验收
- 6 地表水换热系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 地表水换热系统设计
- 6.3 地表水换热系统施工
- 6.4 地表水换热系统检验与验收
- 7 建筑物内系统
- 7.1 建筑物内系统设计
- 7.2 建筑物内系统施工、检验与验收
- 8 整体运转、调试与验收
- 附录A 地埋管外径及壁厚
- 附录B 竖直地埋管换热器的设计计算
- 附录C 岩土热响应试验(新增)
- C.1 一般规定
- C.2 测试仪表
- C.3 岩土热响应试验方法
- 本规范用词说明
- 自2022年4月1日起废止的条文
-
笔记需登录后才能查看哦~


京公网安备110105014475