附录B 竖直地埋管换热器的设计计算
B.0.1 竖直地埋管换热器的热阻计算宜符合下列要求:
1 传热介质与U形管内壁的对流换热热阻可按下式计算:

式中 Rf——传热介质与U形管内壁的对流换热热阻(m·K/W);
di——U形管的内径(m);
K——传热介质与U形管内壁的对流换热系数[W/(㎡·K)]。
2 U形管的管壁热阻可按下列公式计算:

式中 Rpe——U形管的管壁热阻(m·K/W);
λp——U形管导热系数[W/(m·K)];
do——U形管的外径(m);
de——U形管的当量直径(m);对单U形管,n=2;对双U形管,n=4。
3 钻孔灌浆回填材料的热阻可按下式计算:

式中 Rb——钻孔灌浆回填材料的热阻(m·K/W);
λb——灌浆材料导热系数[W/(m·K)];
db——钻孔的直径(m)。
4 地层热阻,即从孔壁到无穷远处的热阻可按下列公式计算:

式中 Rs——地层热阻(m·K/W);
I——指数积分公式,可按公式(B.0.1-6)计算;
λs——岩土体的平均导热系数[W/(m·K)];
a——岩土体的热扩散率(㎡/s);
rb——钻孔的半径(m);
τ——运行时间(s);
xi——第i个钻孔与所计算钻孔之间的距离(m)。
5 短期连续脉冲负荷引起的附加热阻可按下式计算:

式中 Rsp——短期连续脉冲负荷引起的附加热阻(m·K/W);
τp——短期脉冲负荷连续运行的时间,例如8h。
B.0.2 竖直地埋管换热器钻孔的长度计算宜符合下列要求:
1 制冷工况下,竖直地埋管换热器钻孔的长度可按下式计算:

式中 Lc——制冷工况下,竖直地埋管换热器所需钻孔的总长度(m);
Qc——水源热泵机组的额定冷负荷(kW);
EER——水源热泵机组的制冷性能系数;
tmax——制冷工况下,地埋管换热器中传热介质的设计平均温度,通常取33~36℃;
t∞——埋管区域岩土体的初始温度(℃);
Fc——制冷运行份额;
Tc1——一个制冷季中水源热泵机组的运行小时数,当运行时间取一个月时,Tc1为最热月份水源热泵机组的运行小时数;
Tc2——一个制冷季中的小时数,当运行时间取一个月时,Tc2为最热月份的小时数。
2 供热工况下,竖直地埋管换热器钻孔的长度可按下式计算:

式中 Lh——供热工况下,竖直地埋管换热器所需钻孔的总长度(m);
Qh——水源热泵机组的额定热负荷(kW);
COP——水源热泵机组的供热性能系数;
tmin——供热工况下,地埋管换热器中传热介质的设计平均温度,通常取—2~6℃;
Fh——供热运行份额;
Th1——一个供热季中水源热泵机组的运行小时数;当运行时间取一个月时,Th1为最冷月份水源热泵机组的运行小时数;
Th2——一个供热季中的小时数;当运行时间取一个月时,Th2为最冷月份的小时数。
B.0.1 为了便于工程计算,几种典型土壤、岩石及回填料的热物性可参考表3确定。表3引自《2003 ASHRAE HANDBOOK HVAC Applications》中Geothermal Energy一章。
表3 几种典型土壤、岩石及回填料的热物性


B.0.2 地埋管换热器中传热介质的设计平均温度的选取,应符合本规范第4.3.5A条的规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:附录A 地埋管外径及壁厚
- 下一节:附录C 岩土热响应试验(新增)
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工程勘察
- 3.1 一般规定
- 3.2 地埋管换热系统勘察
- 3.3 地下水换热系统勘察
- 3.4 地表水换热系统勘察
- 4 地埋管换热系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 地埋管管材与传热介质
- 4.3 地埋管换热系统设计
- 4.4 地埋管换热系统施工
- 4.5 地埋管换热系统的检验与验收
- 5 地下水换热系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 地下水换热系统设计
- 5.3 地下水换热系统施工
- 5.4 地下水换热系统检验与验收
- 6 地表水换热系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 地表水换热系统设计
- 6.3 地表水换热系统施工
- 6.4 地表水换热系统检验与验收
- 7 建筑物内系统
- 7.1 建筑物内系统设计
- 7.2 建筑物内系统施工、检验与验收
- 8 整体运转、调试与验收
- 附录A 地埋管外径及壁厚
- 附录B 竖直地埋管换热器的设计计算
- 附录C 岩土热响应试验(新增)
- C.1 一般规定
- C.2 测试仪表
- C.3 岩土热响应试验方法
- 本规范用词说明
- 自2022年4月1日起废止的条文
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475