目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 地表水换热系统设计
6.2.1 开式地表水换热系统取水口应远离回水口,并宜位于回水口上游。取水口应设置污物过滤装置。
6.2.2 闭式地表水换热系统宜为同程系统。每个环路集管内的换热环路数宜相同,且宜并联连接;环路集管布置应与水体形状相适应,供、回水管应分开布置。
6.2.3 地表水换热盘管应牢固安装在水体底部,地表水的最低水位与换热盘管距离不应小于1.5m。换热盘管设置处水体的静压应在换热盘管的承压范围内。
6.2.4 地表水换热系统可采用开式或闭式两种形式,水系统宜采用变流量设计。
6.2.5 地表水换热盘管管材与传热介质应符合本规范第4.2节的规定。
6.2.6 当地表水体为海水时,与海水接触的所有设备、部件及管道应具有防腐、防生物附着的能力;与海水连通的所有设备、部件及管道应具有过滤、清理的功能。
6.2.1 取水口应远离回水口,目的是避免热交换短路。
6.2.2 有利于水力平衡。
6.2.3 为了防止风浪、结冰及船舶可能对其造成的损害,要求地表水的最低水位与换热盘管距离不应小于1.5m。最低水位指近20年每年最低水位的平均值。
6.2.4 地表水换热系统采用开式系统时,从保障水源热泵机组正常运行的角度,地表水尽可能不直接进入水源热泵机组。直接进入水源热泵机组的地表水水质应符合本规范第5.2.8条条文说明的规定。水系统采用变流量设计有利于降低输送能耗。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 地表水换热系统施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工程勘察
- 3.1 一般规定
- 3.2 地埋管换热系统勘察
- 3.3 地下水换热系统勘察
- 3.4 地表水换热系统勘察
- 4 地埋管换热系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 地埋管管材与传热介质
- 4.3 地埋管换热系统设计
- 4.4 地埋管换热系统施工
- 4.5 地埋管换热系统的检验与验收
- 5 地下水换热系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 地下水换热系统设计
- 5.3 地下水换热系统施工
- 5.4 地下水换热系统检验与验收
- 6 地表水换热系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 地表水换热系统设计
- 6.3 地表水换热系统施工
- 6.4 地表水换热系统检验与验收
- 7 建筑物内系统
- 7.1 建筑物内系统设计
- 7.2 建筑物内系统施工、检验与验收
- 8 整体运转、调试与验收
- 附录A 地埋管外径及壁厚
- 附录B 竖直地埋管换热器的设计计算
- 附录C 岩土热响应试验(新增)
- C.1 一般规定
- C.2 测试仪表
- C.3 岩土热响应试验方法
- 本规范用词说明
- 自2022年4月1日起废止的条文
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475